本帖最后由 aezhanglei 于 2016-1-21 18:42 编辑 第24层全红了怎么回事?”23 1 0.1161E+05 0.1164E+05 0.00 0.00 “第23层楼层受剪承载力之比竟然为0!

本帖最后由 aezhanglei 于 2016-1-21 18:42 编辑

第24层全红了怎么回事?”23 1 0.1161E+05 0.1164E+05 0.00 0.00 “第23层楼层受剪承载力之比竟然为0!

111.png


2222.png

f8b44a2f7b58fea47089.zip
61.1 KB
立即下载
免费打赏
lanlyang
2016年01月22日 09:57:48
2楼
我帮你算了下,模型没有问题,问题应该在于你的软件估计是有问题
回复
张叁疯
2016年01月22日 10:34:55
3楼
lanlyang 发表于 2016-1-22 09:57 我帮你算了下,模型没有问题,问题应该在于你的软件估计是有问题谢谢您!真是奇怪了!
回复
张叁疯
2016年01月22日 10:51:40
4楼
1)定义——《高规》3.5.3:A级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不宜小于上一层其相邻上一层受剪承载力的80%,不应小于65%(“楼层抗侧力结构的层间受剪承载力”是指在所考虑的水平地震作用方向上,该层全部柱、剪力墙、斜撑的受剪承载力之和。)
回复
张叁疯
2016年01月22日 10:55:43
5楼
第23层的柱子和墙比第24层的截面之和要大,为什么第23层是10的5次方,第24层为10的12次方,不是一个数量级,差别太大!
回复
骑木桶的飞人
2016年01月22日 11:52:30
7楼
应该是软件吧,2010的2.2算了也没有这个问题、
回复
blessing
2016年01月22日 13:16:16
8楼
设置参数有误吧。
回复
张叁疯
2016年01月23日 07:44:50
9楼
骑木桶的飞人 发表于 2016-1-22 11:52 应该是软件吧,2010的2.2算了也没有这个问题、谢谢你,好的。
回复
张叁疯
2016年01月23日 07:45:45
10楼
blessing 发表于 2016-1-22 13:16 设置参数有误吧。谢谢你,我自己再弄弄。
回复
performence0
2016年07月02日 11:00:04
11楼
是顶层附加应力吗?