当初配置地暖的时候,为了省钱只在书房和卫生间铺了地暖,冬天从书房走进客厅就感觉特别冷。建议大家在主要的房间都配置地暖,否则冬天两个房间的温差可能会达到15度左右,地面温差更大,容易引起不适。 家里的天然气表容量太小,装好地暖后,由于供气不足,壁挂炉总是无法正常燃烧,严重的影响到使用。 正规的地暖公司会在设计时就考虑到气表的容量问题,并及早建议业主申请更换大容量气表,因此建议大家选择正规的公司。
安装地暖没有找正规的地暖公司,结果小公司安装的水管是劣质的,才用了没多久就产生了严重的结垢现象。
这样的水管明显不具有抗渗氧功能,一段时间后氧气渗入水管容易产生水垢,使整个地暖系统采暖效果降低,使用成本上升。
这是地暖壁挂炉自带的水泵,估计是不正规的产品,用了没多久表面就严重发黄,对水质的影响不言而喻。
壁挂炉作为整个地暖系统中非常重要的一部分,其品质和配件都应该可靠、高效,建议大家选购市场上较知名的品牌。
地暖公司安装好的地面盘管被装潢公司的工人用冲击钻打断了,他们竟然直接用混凝土把断管子一埋了之。像这种因装潢公司野蛮施工造成的事故应由他们负责赔偿,为避免造成隐患,业主应要求他们挖开地面并更换整根盘管。
地面盘管铺好以后,工人在上面浇了厚达6cm的混凝土层,现在实际使用起来,总感觉地暖热的很慢。
浇铸混凝土时,应从地暖保温层开始往上浇4cm,太薄起不到保护盘管的作用,太厚则会明显拉长混凝土蓄热的时间。
业主在地暖表面铺设了实木地板,两个冬天用下来,原本好好的木地板都严重地开裂了,让人心疼不
已。由于实木地板具有一定的含水率,如果用于地暖地面材料,容易因水分的蒸发而开裂,建议选择实木复合地板或强化地板。
安装地暖的房屋对保温效果是否良好有很高的要求,如果保温措施没有作好,那达到同样的房间温度,地暖系统将消耗更大的能量。
看了这么多地暖装修的遗憾之后,可能很多人会觉得装地暖是件很麻烦的事儿。但其实,只要一套DIY地暖就可以解决大部分的地暖遗憾。不破坏原有装修,不用改造线路,无需专业服务商支持,自己在家就可以动手安装。仅需简单五步,就可以在温暖如春的室内度过冬天。