第24层全红了怎么回事?”23 1 0.1161E+05 0.1164E+05 0.00 0.00 “第23层楼层受剪承载力之比竟然为0!
第24层全红了怎么回事?”23 1 0.1161E+05 0.1164E+05 0.00 0.00 “第23层楼层受剪承载力之比竟然为0!
2楼
烦请各位大神给看一下,谢谢了!
回复
3楼
本帖最后由 aezhanglei 于 2016-1-21 17:12 编辑
第23层与第24层明显不是一个数量级,模型传上来。
回复
4楼
怎么没有人呀!哎!
回复
5楼
第24层荷载是不是输入错了?
回复
6楼
千手扑蝶 发表于 2016-1-21 19:57 第24层荷载是不是输入错了?谢谢您!模型应该没错,楼层受剪承载力之比第23层与24之比为0,不是一个数量级的。
回复
7楼
23、24层层高各是多少?
回复
8楼
user 发表于 2016-1-22 07:11 23、24层层高各是多少?都是3150mm,谢谢你,帮忙看看。
回复
9楼
是不是复制狗算的?有的复制狗是有问题的。拿模型去正版软件算下,算前删了所有"*.sat"文件
回复
10楼
wendy-yu 发表于 2016-1-22 15:36 是不是复制狗算的?有的复制狗是有问题的。拿模型去正版软件算下,算前删了所有“*.sat”文件是的,好的,谢谢你。
回复
11楼
user 发表于 2016-1-22 07:11 23、24层层高各是多少?都是3150mm,谢谢你,帮忙看看。
回复