高压侧功率因数0.9 低压侧一般多少?
playyoung
playyoung Lv.6
2016年01月21日 10:46:46
只看楼主

12SDX101-2 P13页 无功补偿容量。按规定变电所高压侧的cos@>0.9,考虑变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此在变压器低压侧进行无功补偿时,低压侧补偿后的功率因数应略大于高压侧补偿后的功率因数0.90,这里低压侧功率因数取0.92。 请问该如何理解?

12SDX101-2 P13页 无功补偿容量。按规定变电所高压侧的cos@>0.9,考虑变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此在变压器低压侧进行无功补偿时,低压侧补偿后的功率因数应略大于高压侧补偿后的功率因数0.90,这里低压侧功率因数取0.92。 请问该如何理解?
免费打赏
lingxuct
2016年01月21日 12:07:18
2楼
低压侧无功补偿后的功率因数应取>0.95
回复
苯笨
2016年01月21日 13:10:24
3楼
那是做题,估的,您选0.95,也要选800kVA的变压器。如不进行补偿,就选1000kVA的变压器。
您可以低压补,也可以中压补,也可以中低压都补。
主要满足国家标准的同时,还要考虑经济性。

为什么说是估的,是因为,您不知道中压侧的功率因数,更不能通过一个变压器能判断出中压侧的功率因数,题目中就没有给出“中压计算负荷或中压功率因数”。所以说,"低压侧补偿后的功率因数应略大于高压侧补偿后的功率因数0.90,这里低压侧功率因数取0.92。"0.92是估的,假设的。如中压功率因数为0.8,且负荷偏大,低压补到1,中压也可能不到0.9,中压还需要补。
回复
yang654908747
2016年01月21日 13:12:39
4楼

低压侧无功补偿后的功率因数应取>0.95
回复
风平浪静02
2016年01月21日 15:01:31
6楼
第一,变压器无功损耗远大于有功损耗说法不全面。变压器损耗分四种;1、即无功固损,主要为励磁,与系统电压有关。2、无功变损,主要为漏抗,与负荷电流有关。3、有功固损,主要是励磁涡流损耗。4、有功变损,主要为绕组电阻损耗。空载时无功固定损耗占大头,涡流损耗较小。满载超负荷时(短路损耗),绕组电阻损耗占大头。满载时有功损耗大于无功损耗。(固定损耗与负荷电流无关,变化损耗与负荷电流相关)。

第二,低压侧无功补偿,测量到的是功率因数非无功功率。按照功率因数是达不到补偿高压侧无功的目的的。哪怕你已经0.9(超前),高压侧功率因数也不一定达到0.95(滞后)。

第三,低压侧测量到的是负荷实际功率因数。所以在保证补偿负荷无功需要后,加一点变压器无功损耗(变压器的无功损耗根据变压器的容量是可以预知的),才可以掌握高压侧功率因数。所以,低压侧不应该按照功率因数来补充电容量。应该按照需要无功功率进行补偿,才是正确的。比如,1000变压器无功损耗 4kVar 。我们在低压侧过补偿 4kVar 左右电容,就可以保证高压侧功率因数符合要求。补偿控制器需要改进。
回复
天天向上1888
2016年01月21日 15:31:47
9楼
支持楼上及楼上的楼上的楼上
回复
yuyang0501
2016年01月21日 17:30:16
10楼
低压侧补偿的无功是不包含变压器的无功损耗部分的,而变压器本身无功损耗比有功损耗大的多,所以变压器本身(损耗)的功率因数很低,所以低压要补偿的多点才能保证高压侧达到0.92.
回复
beida_energy
2016年01月21日 19:14:24
11楼
取多少?不被罚就好!管它高压是多少呢?
高压一般补补就行了,主要对线路有力,就是对供电部门有力,低压必须补到位。
否则会被加收电费的!
回复
风平浪静02
2016年01月21日 20:02:15
12楼
一般功率因数考核用户是高供高计或者高供低计用户,考核值都是按照高压侧有功、无功电量计算的。低计用户要把变压器损耗折算到高压侧。所以补偿在低压侧,考核在高压侧。
回复
beida_energy
2016年01月21日 21:07:58
13楼
风平浪静02 发表于 2016-1-21 15:01 第一,变压器无功损耗远大于有功损耗说法不全面。变压器损耗分四种;1、即无功固损,主要为励磁,与系统电压 …哪怕你已经0.9(超前),高压侧功率因数也不一定达到0.95(滞后)请问朋友,你试过吗?你就这样说?高供高计的用户,即便高压没有补偿,低压补偿到位后,高压测的计量也会很高甚至基本到“1”!比如,在一个没有任何高压电容器的用户那里,在低压补偿到位后,可以做到高压的无功表基本不走字。高压的补偿,主要是供电部门的需要 ,是为供电方打工!对低压测的功率因数值没有贡献。
回复
beida_energy
2016年01月21日 21:14:59
14楼
风平浪静02 发表于 2016-1-21 15:01 第一,变压器无功损耗远大于有功损耗说法不全面。变压器损耗分四种;1、即无功固损,主要为励磁,与系统电压 …1000变压器无功损耗 4kVar 。我们在低压侧过补偿 4kVar 左右电容,就可以保证高压侧功率因数符合要求。补偿控制器需要改进这又是那里听说的?变压器确定后,其自身的无功也就确定了,但低压系统的无功是不确定的,而且有可能是很大的!怎么能说“在低压侧过补偿 4kVar 左右电容,就可以保证高压侧功率因数符合要求”的呢?现实中在低压补偿的时候,谁来确定你说的这个“4kVar 左右过补偿”量的大小?有这么合适的电容器吗?因为高压计量装置放在用户这里,没有放在供电方那里!用户高压的无功损失用户的电能表根本就不能计量到!
回复