关于高层建筑侧墙后浇带的问题
artemis93
artemis93 Lv.5
2016年01月21日 09:03:32
来自于建筑施工
只看楼主

后浇带需主楼沉降稳定后才能封闭,高层建筑主体结构加二次结构施工周期较长,但周边基坑需要及时回填请问一下此问题该如何处理?另:高层住宅单层面积约1000多平方,是否需要设置施工缝,如果设置施工缝需要多久后进行封闭

后浇带需主楼沉降稳定后才能封闭,高层建筑主体结构加二次结构施工周期较长,但周边基坑需要及时回填
请问一下此问题该如何处理?
另:高层住宅单层面积约1000多平方,是否需要设置施工缝,如果设置施工缝需要多久后进行封闭
免费打赏
tcssy1990
2016年01月21日 09:08:56
2楼
砌墙把后浇带封起来
回复
木荣古儿
2016年01月21日 09:13:42
3楼
你好,我是施工分区的站务管理!为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答专版提问: http://bbs.co188.com/wenda/sg/(点击提问),活动时间结束的就不要再提问了,谢谢配合!
回复
甲方施工员
2016年01月21日 09:17:39
4楼


后浇带需主楼沉降稳定后才能封闭,高层建筑主体结构加二次结构施工周期较长,但周边基坑需要及时回填
请问一下此问题该如何处理?
地下室外墙后浇带处做挡土墙 做]型 挡土墙留出后浇带后期施工的工作面

另:高层住宅单层面积约1000多平方,是否需要设置施工缝,如果设置施工缝需要多久后进行封闭

不知道你说的施工缝是什么意思
通常没必要设

回复
co1433418696417
2016年01月21日 09:18:14
5楼
在周边砌挡墙,便于回填,做水平防护
回复
artemis93
2016年01月21日 14:47:59
6楼
甲方施工员 发表于 2016-1-21 09:17 您好,是这样的。楼层有三个单元,面积大约在1500平方左右,现场设置了一道类似后浇带的施工缝,想请问一下一般什么情况下需要设置,此处施工缝什么时候可以封闭
回复
甲方施工员
2016年01月21日 15:02:12
7楼
您好,是这样的。楼层有三个单元,面积大约在1500平方左右,现场设置了一道类似后浇带的施工缝,想请问一下一般什么情况下需要设置,此处施工缝什么时候可以封闭

有不均匀沉降的时候 需要设
什么时候可以封闭 一是看设计要求 二是主体封顶,建筑沉降稳定了就可以封闭

回复
中国建筑工程
2016年02月01日 17:40:35
8楼
感谢楼主的分享!
回复

相关推荐

APP内打开