4平方的线,20a空开有问题么?
lianshuai
lianshuai Lv.2
2016年01月20日 22:32:00
来自于断路器
只看楼主

家庭装修,原空调线路不用了,电工将原有的4平方线路合并,给我改成普通插座,用40a的空开是否合理可行?有无隐患?照明线路2.5平方的线路,用20a的空开,带所有照明和卫生间浴霸(2500w)安全么?

家庭装修,原空调线路不用了,电工将原有的4平方线路合并,给我改成普通插座,用40a的空开是否合理可行?有无隐患?
照明线路2.5平方的线路,用20a的空开,带所有照明和卫生间浴霸(2500w)安全么?
免费打赏
sdc1984
2016年01月22日 16:50:15
2楼
没问题,一平方的铜线可以承载10a电流,相当于2千瓦,插座4平方的铜线够用了,但是要考虑是否是国标的铜线,如果是非标的就不好说了。
回复
chengt2000
2016年01月26日 14:54:24
3楼
你家空调到底多大功率啊,搞那么大开关干嘛,弄小点啊。
回复
chengt2000
2016年01月26日 15:09:32
4楼
刚查了建筑电气标准,4mm的线载流量才25A,用40A开关是保护不到线路的