有个工程 需要通过从地面配电房出线至楼栋内,有一段大概20米的距离需要同时敷设60根电缆路过,我该怎么做?
有个工程 需要通过从地面配电房出线至楼栋内,有一段大概20米的距离需要同时敷设60根电缆路过,我该怎么做?
2楼
没人么 求帮忙啊。。
回复
3楼
走电缆沟不可以吗
回复
4楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2016-1-21 12:00 编辑
最好做沟,超过20根~24根排管都很不方便,井要做很大,你还不如做个大的电缆沟,检修,敷设都方便。
不过做沟也没做过60根电缆,按2边各1排电缆共8根算,都要8排,按1层间距200算,深度都在1米8以上
回复
5楼
60根单芯还是60根多芯?一般一个回路穿一根管,如果是60个回路,20米不是很远,走架空管架,用电缆桥架过去。也可以直埋过去,但维护不方便。
回复
6楼
做20米电缆沟,比放管子省钱。
如果其他都直埋,只在道路下穿电缆,(因有60多根电缆)所穿之处做一段电缆沟,计算好穿电缆所需横截面,沟要足够大,上面盖板要符合重压要求。
回复
7楼
6根及以下才可以穿管。当然,有的规范写8根,有的写7根。我只能告诉您,6根是所有规范中要求最高的。
您60根是否没有一二级负荷进线?
如是,请走电缆沟。
如不是,建议二条进线不同路径。没办法时,走电缆沟不同侧(二侧)的支架上,而且最好采取防火措施。
回复
9楼
好资料,谢谢分享。
回复
10楼
好资料,谢谢分享。
回复
11楼
做电缆沟比较方便。
回复