请问电流互感器像LZZBJ9型号中的B,是带保护级,带保护级是个啥意思?
tdqhappy0
tdqhappy0 Lv.10
2016年01月20日 13:48:06
只看楼主

请问电流互感器像LZZBJ9型号中的B,是带保护级,带保护级是个啥意思?

请问电流互感器像LZZBJ9型号中的B,是带保护级,带保护级是个啥意思?
免费打赏
wd0577
2016年01月20日 14:34:50
2楼
保护级就是电流互感器在流过大电流时铁芯饱和时保护绕组还能有一定的准确级输出
回复
苯笨
2016年01月20日 15:19:27
3楼
沙发正确。

电流互感器分测量,计量和保护用(不谈零序).
详见:
DL/T 5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规程
GB 20840.2-2014互感器 第2部分:电流互感器的补充技术要求
GB/T 50063-2008 电力装置的电测量仪表装置设计规范

举例:5P10是一种电流互感器的保护级,后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%.
回复
xiamuzhixin
2016年01月20日 15:20:45
4楼
路过学习下
回复
ly3206090130
2016年01月20日 15:35:50
5楼
路过学习下
回复
tdqhappy0
2016年01月20日 15:47:05
6楼
谢谢各位指教,我这就查下哪些规范
回复
风平浪静02
2016年01月20日 15:54:34
7楼
LZZBJ9-10,0.2/10P10 电流互感器,一般有一个一次,二个二次。计量用二次是0.2级,保护用二次是10级,过载倍数10 。
由于互感器铁芯材料磁化曲线(B-H)非线性,导致了保护用和计量用的磁化曲线工作点选择不同。
保护用互感器测量(初始)小电流要求不高,而对故障电流测量希望仍然保持线性不要饱和。所以选择磁化曲线工作点较低。这样在10倍,20倍互感器额定电流时,互感器还基本保持测量正确。
而计量用互感器希望尽可能早地进入磁化曲线线性区,对测量(初始)小电流有利。对于测量故障电流相对没有较高的要求。所以选择磁化曲线工作点较高。(早进入线性区,早饱和)。这样1%~120%额定电流时能够保证计量准确。
在同一个一次,不同的二次互感器中,铁芯面积大的是保护用。铁芯面积小的是计量用。
回复
wgcqhf
2016年02月15日 12:22:50
8楼
保护级就是5P、10P级,一般电流互感器最多能做到4绕组,分别是0.2(计量),0.5(测量),10P(后备),10P(差动)
回复
cjxxsld
2016年02月16日 13:47:52
9楼
7楼和8楼已经解释清楚。
回复
xiaowang0303
2016年02月17日 11:57:12
10楼
保护级就是电流互感器在流过大电流时铁芯饱和时保护绕组还能有一定的准确级输出
回复
幸运牛
2016年03月18日 22:52:24
11楼
学习了,解析清楚。
回复