等电位的施工问题
co1451440848293
2016年01月19日 16:09:42
只看楼主

我是工地上管理土建的施工员,我最近比较喜欢跨区来电气施工论坛,今天发现我们项目(住宅)好像全部的卫生间等电位都没有做,根本就没有像论坛里小伙伴说的热镀锌圆钢与卫生间的梁进行焊接。。。。这个问题大吗?有没有补救措施???

我是工地上管理土建的施工员,我最近比较喜欢跨区来电气施工论坛,今天发现我们项目(住宅)好像全部的卫生间等电位都没有做,根本就没有像论坛里小伙伴说的热镀锌圆钢与卫生间的梁进行焊接。。。。这个问题大吗?有没有补救措施???
xxx_1
2016年01月19日 16:56:02
2楼
可以这么干!
回复
co1451440848293
2016年01月20日 09:14:56
3楼
xxx_1 发表于 2016-1-19 16:56 可以这么干!?关键是没有做啊
回复
知乎圆桌
2016年01月20日 09:42:28
4楼
这个要取决于卫生间带不带沐浴功能的,住宅卫生间肯定都带沐浴,带沐浴的卫生间必须要做局部等电位连接

具体做法也不是楼主说的用镀锌圆钢,只需用大于Φ10的普通圆钢将卫生间梁焊接成环路即可,等于是在四个角用圆钢做个弧形焊接在梁上,做成闭合的环路。之后在卫生间局部等电位箱子的位置焊出一个热镀锌扁钢待日后连接局部等电位箱用。
回复
co1451440848293
2016年01月20日 10:06:24
5楼
知乎圆桌 发表于 2016-1-20 09:42 这个要取决于卫生间带不带沐浴功能的,住宅卫生间肯定都带沐浴,带沐浴的卫生间必须要做局部等电位连接 …就是没做啊,没有焊过,我确定以及肯定。有没有补救措施?难道以后去四只脚凿梁筋,然后再焊接??工程量也太大了点。。
回复
知乎圆桌
2016年01月20日 15:20:54
6楼
本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-1-20 15:24 编辑 坚强的小希 发表于 2016-1-20 10:06 就是没做啊,没有焊过,我确定以及肯定。有没有补救措施?难道以后去四只脚凿梁筋,然后再焊接??工程量 …试问现场管安装的监理、安装施工员都是干什么的用的。。。这个后期是没办法补救的,只能在这方面做假,在局部等电位位置做一根假的扁铁(所谓假指的是这跟扁铁没有与梁焊接)。卫生间局部等电位日后防雷办是需要验收的(各地防雷办验收标准不一样,我这边是每个卫生间都都要验收,都要检测接地电阻)。5432938
回复
muyuyao
2016年01月20日 18:43:49
7楼
知乎圆桌 发表于 2016-1-20 15:20 试问现场管安装的监理、安装施工员都是干什么的用的。。。这个后期是没办法补救的,只能在这方面做假 …该图中有误!!!至少等电位联结线的规格错误了,不应该是BV-4,而应该是BVR-4!!!具体做法应按照02D501-2图集中的要求来!!!
回复
muyuyao
2016年01月20日 18:46:27
8楼
知乎圆桌 发表于 2016-1-20 15:20 试问现场管安装的监理、安装施工员都是干什么的用的。。。这个后期是没办法补救的,只能在这方面做假 …你的言论有问题!!!“这个后期是没办法补救的,只能在这方面做假,在局部等电位位置做一根假的扁铁”简直是在教人作恶!!!完全可以补救啊!!!自己去看图集吧!!!再想一想建筑物底板钢筋与梁板柱墙内的钢筋是否是想通的!!!
回复
知乎圆桌
2016年01月21日 09:36:09
9楼
muyuyao 发表于 2016-1-20 18:43 该图中有误!!!至少等电位联结线的规格错误了,不应该是BV-4,而应该是BVR-4!!!细心~!这个问题也察觉出来了
回复
知乎圆桌
2016年01月21日 09:42:34
10楼
muyuyao 发表于 2016-1-20 18:46 你的言论有问题!!!“这个后期是没办法补救的,只能在这方面做假,在局部等电位位置做一根假的扁铁 …你曲解我的意思,我不是叫人做恶,我所表达的是现场没有做等电位焊接,施工单位一般都是作假去规避这些后期补救的烦心事。。。除非有良心的安装承包老板才想到去补救。即使补救也无法达到规范要求,卫生间一般是填充墙没有与梁板连同的,补救的话只能凿开梁筋在做焊接,这样做的话是接地而且等电位。
回复
muyuyao
2016年01月21日 10:50:40
11楼
知乎圆桌 发表于 2016-1-21 09:42 你曲解我的意思,我不是叫人做恶,我所表达的是现场没有做等电位焊接,施工单位一般都是作假去规避这些后 …不好意思!!!不过你那样说,任何人都会误解的!!!也存在卫生间内部有剪力墙的情况!!!我们这里(乌鲁木齐)现在框剪结构的住宅楼、办公楼非常多!!!总之,为了不破坏底板防水,先根据建筑结构型式设法从梁板柱墙内找结构钢筋引出扁钢!!!实在没有的话,就必须破坏底板防水、局部打开就近底板、找出底板钢筋十字交叉点或两根平行钢筋、焊接25*4热镀锌扁钢了!!!
回复