新人刚接触这个行业 请问下
qq_1450075442658
2016年01月19日 14:24:48
只看楼主

住宅设计中配电箱是每层一个还是每个用户一个?

住宅设计中配电箱是每层一个还是每个用户一个?
免费打赏
lingxuct
2016年01月19日 15:02:19
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-19 15:04 编辑

住宅(商品房)中每户肯定有开关箱和一个计量表箱(或共用表箱中有一只计量表)。

好象每层没有箱,每户的表箱在一层或地下层的公用通道或物业管理的专门配电间。
回复
烦烦烦方法
2016年01月19日 15:36:13
3楼
电能表的安装位置除应符合下列规定外,还应符合当地供电部门的规定:
1 电能表宜安装在住宅套外;
2 对于低层住宅和多层住宅,电能表宜按住宅单元集中安装;
3 对于中高层住宅和高层住宅,电能表宜按楼层集中安装;
4 电能表箱安装在公共场所时,暗装箱底距地宜为1.5m,明装箱底距地宜为1.8m;安装在电气竖井内的电能表箱宜明装,箱的上沿距地不宜高于2.0m。
8.4.1 每套住宅应设置不少于一个家居配电箱,家居配电箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维修维护处,箱底距地高度不应低于1.6m。

回复
xwlin1989
2016年01月19日 16:05:53
4楼
路 过。。。。。。。。。。。
回复
fengguowuhenji
2016年01月19日 19:07:42
5楼
计量表箱应该是集中式的,在一楼或者地下一层,在每户的门口还有一个小箱子作为每户的户内开关箱
回复
imyouyi
2016年01月20日 09:49:29
6楼
