KYN61-40.5总装图
lxx678
lxx678 Lv.3
2016年01月18日 16:21:04
只看楼主

KYN61-40.5柜型,真空断路器上下端均安装CT,哪位有总装图,帮忙发下。365177185@qq.com

KYN61-40.5柜型,真空断路器上下端均安装CT,哪位有总装图,帮忙发下。
365177185@qq.com

QQ图片20160118161851.png

免费打赏
lingxuct
2016年01月18日 16:48:40
2楼
是这样的,KYN61-40.5柜型标配就有双套CT,母线侧PT是出线的差动保护用,线路侧CT是常规后备保护用。
回复
vlych
2016年05月14日 11:17:30
3楼
本帖最后由 vlych 于 2016-5-14 11:18 编辑

母线侧CT可以用带互感器的触头盒,线路侧CT常规。而且你的图纸上的母线侧互感器型号就是触头盒带互感器的型号,绕组一般用于差动保护。
回复

相关推荐