pkpm柱配筋计算问题
cb41287401
cb41287401 Lv.4
2016年01月15日 16:42:30
来自于PKPM
只看楼主

求解答,本人按照pkpm计算结果得到的柱子弯矩,由pkpm单构件计算或者混规范6.2.17条计算出来的配筋相差甚远,如图所示,求原因。还有理正算出来的结果,pkpm算出来只有35多一点,而单构件计算是至少两倍了。

求解答,本人按照pkpm计算结果得到的柱子弯矩,由pkpm单构件计算或者混规范6.2.17条计算出来的配筋相差甚远,如图所示,求原因。 还有理正算出来的结果,pkpm算出来只有35多一点,而单构件计算是至少两倍了。

QQ图片20160115163248.png


QQ图片23.png


QQ图片2016.jpg

cb41287401
2016年01月18日 17:23:04
2楼
自己顶自己了,pkpm里面柱信息给的弯矩 用其他软件算不出和pkpm对应的配筋。 求高手解答呀
回复
cb41287401
2016年01月18日 17:25:00
3楼
用轴力3030,弯矩1535 单偏压计算 算不出配筋3348mm2。其他软件算有5000多m2
回复
hotman007
2016年01月27日 21:27:28
4楼
如果是个简单的柱,按照规范配筋计算,可以得到正确的解。
然后看看pkpm的参数是否选择正确了,个人感觉,如果参数选择正确,应该是统一的。
因为pkpm毕竟是给予规范来编写的。
回复
cb41287401
2016年04月20日 09:28:19
5楼
hotman007 发表于 2016-1-27 21:27 如果是个简单的柱,按照规范配筋计算,可以得到正确的解。然后看看pkpm的参数是否选择正确了,个人感觉, …谢谢大师了,已经解决了 忘记考虑抗震调整系数了。高规和混规关于轴压构件的计算公式有点不同。
回复
龙枪虎豹骑
2016年12月08日 11:29:11
6楼
只要每个柱边跟角筋满足计算结果的最低要求就可,总配筋面积不是在那看的