折弯螺纹钢代替栓钉
co1451523653522
2016年01月15日 13:25:06
来自于建筑施工
只看楼主

先简单介绍一下自己和施工背景。西南某交土木工程专业毕业后,干了一年设计,一年项目管理,现在在成都某工地干施工。现在这是一个改造厂房和新建附属工程的项目。厂房屋面原来建筑留着八个洞口4400*2000,采光用。改造合同里业主要封起来。设计得比较坑,每个洞先用化学锚栓挂三根300*200的钢梁,上面铺上压型钢板后打双排栓钉,然后浇混凝土。(要是我来设计就植筋加双排双向的钢筋就完了)因为栓钉的数量太少了,就几百颗,下面分包死活找不到厂家来干,铺完板子后就这么放起了。业主天天催,过年之前总要把洞给他堵上。

(要是我来设计就植筋加双排双向的钢筋就完了)


因为栓钉的数量太少了,就几百颗,下面分包死活找不到厂家来干,铺完板子后就这么放起了。业主天天催,过年之前总要把洞给他堵上。

后来没办法,我想出一办法,把螺纹钢弯成180°然后焊上去得了,经过讨论,设计单位也同意了。

就是现场工人干这活太尼玛费劲了,一个人一天最多焊40个,哎,慢慢搞吧,反正过年前搞完。

这里插一句心得,以前一直认为栓钉的作用就两个,1.固定压型钢板和钢梁 2.增大混凝土和钢梁的剪应力。其实还有个很重要的用途:混凝土通过栓钉和钢梁练成一体后,钢梁和混凝土一起作为承弯构件,发挥作用,其截面上部受压下部受拉,设计钢梁的时候就可以合理减少钢梁截面积,从而减少用钢量。 不过据我了解国内设计很少这么考虑,呵呵。




IMG_3938.JPG


IMG_3929.JPG


IMG_3937.JPG

免费打赏
木荣古儿
2016年01月15日 13:47:50
2楼
楼主,可否多传一些照片供大家参考学习,辛苦了!2355735308是小编的qq,楼主可以加我,多交流一下!
回复
shanqs1978
2016年01月15日 14:40:02
3楼
干嘛不直接植筋啊,结合程度不如钢筋混凝土啊,还要找专业公司才行。
回复
co1451523653522
2016年01月15日 16:14:28
4楼
山之实 发表于 2016-1-15 14:40 干嘛不直接植筋啊,结合程度不如钢筋混凝土啊,还要找专业公司才行。是啊,所以我说设计逗逼啊,而且钢梁和连接板的穿孔都没有设计成长圆孔,现场装的时候,工人都哭了。
回复
xuweiwei1008
2016年01月15日 18:39:45
5楼
第一次见过这样做,设计允许吗
回复
qq_1416747393386
2016年01月15日 21:45:11
8楼
也是醉了,不能弯个马镫的样子往上焊吗?非得那么一点接触点,焊起来多麻烦啊,或者就弄点L形的钢筋往上焊也可以啊
回复
co1451523653522
2016年01月16日 09:52:00
9楼
xuweiwei1008 发表于 2016-1-15 18:41 第一次见过这样做,设计允许吗设计同意了,才弄的,哈哈。
回复
shanqs1978
2016年01月20日 12:07:54
10楼
以前用过栓钉,实际施工中好多工人不注意就给焊透了,那样的话受力肯定不够。
回复
汉中小将
2016年01月21日 15:36:54
11楼
栓钉就是这样焊的啊 只不过是换成了钢筋 没什么
回复
明太祖
2016年02月13日 17:56:00
12楼
木荣古儿 发表于 2016-1-15 13:47 楼主,可否多传一些照片供大家参考学习,辛苦了!2355735308是小编的qq,楼主可以加我,多交流一下!建筑物电气装置
回复
明太祖
2016年02月13日 17:56:29
13楼
山之实 发表于 2016-1-15 14:40 干嘛不直接植筋啊,结合程度不如钢筋混凝土啊,还要找专业公司才行。楼主可以加我,多交流一下!