各位前辈请看一下图中接管有没有问题
cangqiongwz
2016年01月15日 11:55:52
只看楼主

各位前辈,帮忙看一下冷冻水管的接管有没有问题,位置是在楼顶,冷水机组为风冷螺杆冷水机组,立式冷冻水泵

IMG_5388.JPG IMG_5389.JPG
IMG_5390.JPG
各位前辈,帮忙看一下冷冻水管的接管有没有问题,位置是在楼顶,冷水机组为风冷螺杆冷水机组,立式冷冻水泵

IMG_5388.JPG


IMG_5389.JPG


IMG_5390.JPG

免费打赏
登月
2016年04月22日 16:48:18
12楼
本帖最后由 登月 于 2016-4-22 16:50 编辑

支架做得不规范,看上去有点乱。第二张水泵进水段没支架,另一端受力在水泵上,这样做不可取。
回复
王校长丶
2016年08月04日 09:11:19
13楼
资料不错谢谢分享
回复
王开
2023年02月18日 18:29:06
14楼

好像漏点了,减震接头,还有阀门等没有好好布置下位置

回复
白山
2023年02月21日 09:39:07
15楼

过滤器位置不对减震器不对、