大家都知道,冷却塔的冷却极限温度与湿球温度有关,一般来讲为湿球温度+逼近度。我对于此一般是这样理解的,在冷却塔运行的时候,水分蒸发的潜热由剩余水温度降低来补偿,而周围的热空气与水之间有显热传递,当显热传递的热量基本等于潜热的热量时,冷却水的温度不再下降。但这个我觉得是在湿球温度+逼近度小于室外干球温度时的结论。因出于冬季节能方面的考虑,我想对一套冷水系统做改造方案,在冷冻水与冷却水系统之间增加一个板式热交换器,用于冬季供冷。昨天我做了冷却塔的降温试验,基本数据如下:
地点处于长沙,冬季多低温高湿天气。
干球温度:4.5℃左右 相对湿度:88% 计算湿球温度3.687℃
冷却水初始温度20℃ 冷却水有水池蓄水,所以整体降温比较慢。
开启冷却塔及冷却水泵,降温开始比较快,后越来越慢,基本稳定到6.5℃左右,还有一点点下降趋势,我停止了试验。
从理论角度来看,我觉得还是比较符合的,逼近度一般2-4℃。但是过程我分析的不是特别清楚。
在这种工作状态下的冷却塔,是否应该是显热散热和潜热同时进行的呢?干球温度也低于冷却水温度。
那么在这种情况下,理论的极限温度是否应该是干球温度(这个应该没什么问题,水泵一直运行下去,怎么也能和空气产生显热传递)?还是能比干球温度稍低呢?
请大家解惑,小弟先谢谢大家。
2楼
回复
3楼
理论来看 换热温差 有个3度 是正常啊。 像你说的 如果水温能到 干球温度 4.5℃,那换热温差只有4.5-3.687=0.813 ℃。 这个理论来看 也不可能这么好啊。
如果你真的 来进行下 理论计算,应该不会到这个温度点。
回复
4楼
我感觉比干球温度稍低吧
回复
5楼
极限温度肯定是介于干湿球温度之间撒
回复
6楼
你的问题在于干湿球比较接近
所以冷却塔水温高于干湿球
如果
打比方干球20 湿球10
你进行实验的话
你说冷却塔水温会比20还高么?
当然接近湿球的多少
和你的喷淋、填料、喷淋都有关
所说的空气干湿球工况只是其中之一
回复
7楼
诺熙 发表于 2016-1-15 13:27 您好,现在可以直接去问答频道提问了http://bbs.co188.com/wenda/nt/最讨厌做广告了~
回复
8楼
冷却塔的散热的确是显热和潜热同时进行,不过,显热交换(对流和传导)所占得比例非常小(5%不到)。
比如,当冷却塔风机不开的时候,潜热(蒸发)基本不进行,这个时候冷却塔通常是降不了什么温度的。
看你的数据,在湿球3.69的时候,冷却水居然能够降到6.5°C,这个很不容易。要么就是你的水塔选的很大,要么就是循环水量比较小。
要知道,低温下水很难蒸发,潜热动力不足。4°C湿球下,通常能维持6°C的逼近度已经很不错了。
回复
9楼
我要说一声谢谢楼主
回复