避雷器标称放电电流的问题!~
robymy_1981
2007年11月01日 17:27:43
来自于防雷减灾
只看楼主

我们平时选用的氧化锌避雷器标称放电电流一般为5,10,20kA的,其对应的最大通流容量8/20μs,10kA,20kA,40kA,而根据《防雷规范》规定的“全部雷电流的50%流入建筑物的防雷装置。另50%流入引入建筑物的各种外来导电物、电力线缆、通信线缆等设施”. 一,二,三类防雷建筑的雷电流参数分别为200,150,100kA,这样算下来,最小的三类建筑雷电流参数的50%也有50kA,比避雷器的最大通流容量要大,请各位高手讲解!~

我们平时选用的氧化锌避雷器标称放电电流一般为5,10,20kA的,其对应的最大通流容量8/20μs,10kA,20kA,40kA,而根据《防雷规范》规定的“全部雷电流的50%流入建筑物的防雷装置。另50%流入引入建筑物的各种外来导电物、电力线缆、通信线缆等设施”. 一,二,三类防雷建筑的雷电流参数分别为200,150,100kA,这样算下来,最小的三类建筑雷电流参数的50%也有50kA,比避雷器的最大通流容量要大,请各位高手讲解!~

跪谢!~
免费打赏
lmj961
2007年11月02日 13:28:53
2楼
电源线路防雷一般情况我们要求做三级防雷,也就是第一级采用三相100kA(或者60kA);间距15米以上做第二级,第二级采用40kA;间距5米以上做第三级,第三级采用20kA.经过合理的线路衰减和递减分流,这样才起到了防雷保护的作用。
回复
robymy_1981
2007年11月02日 15:14:30
3楼
那请问第一级和第二级采用的是什么样避雷器或者避雷措施呢!~?
回复