请问这种工业厂房过梁怎么设置
不一样的烟火
2016年01月13日 19:38:07
只看楼主

如图,最近做一个工业厂房,三层,每层层高都是7.8m,每层外墙上开两扇窗,开窗很多都是一跨直接开到底,也有部分开4.5m的。1、我现在的初步想法是在两个窗中间加一道层间梁,用来承担上面窗户和墙体的重量,不知道这种做法是否合适,有没有其他更优化的做法?2、假设按照我这个做法做,我建模的时候这道层间梁要不要建进去呢?求各位大大给点指导意见啊。

如图,最近做一个工业厂房,三层,每层层高都是7.8m,每层外墙上开两扇窗,开窗很多都是一跨直接开到底,也有部分开4.5m的。
1、我现在的初步想法是在两个窗中间加一道层间梁,用来承担上面窗户和墙体的重量,不知道这种做法是否合适,有没有其他更优化的做法?
2、假设按照我这个做法做,我建模的时候这道层间梁要不要建进去呢?

求各位大大给点指导意见啊。 QQ截图20160113192807.jpg

QQ截图20160113192807.jpg

免费打赏
o如梦无痕o
2016年01月13日 20:20:20
2楼
只能建层间梁了 没有其他办法了 没有跨度那么大的过梁。
应该建模建进去的。
不过建模对整体计算指标会有帮助。因为增加了周边刚度加强了抗扭能力。
但是注意层间梁导致边柱成为短柱。施工图的时候注意柱的箍筋配置。
回复
o如梦无痕o
2016年01月13日 20:21:30
3楼
只能建层间梁了 没有其他办法了 没有跨度那么大的过梁。
应该建模建进去的。
不过建模对整体计算指标会有帮助。因为增加了周边刚度加强了抗扭能力。
但是注意层间梁导致边柱成为短柱。施工图的时候注意柱的箍筋配置。
回复
千手扑蝶
2016年01月13日 20:27:17
4楼
本帖最后由 千手扑蝶 于 2016-1-13 21:30 编辑

窗户设置的很奇葩啊,这种情况设层间梁并不理想,让建筑想办法,找不透明的材料填充,比如蒙上一层铝合金。遮光材料很多,不一定非要用砖
回复
不一样的烟火
2016年01月13日 21:27:34
5楼
如梦无痕…… 发表于 2016-1-13 20:21 只能建层间梁了 没有其他办法了 没有跨度那么大的过梁。应该建模建进去的。不过建模对整体计算指标会有 …谢谢这位大大的指点,明白了很多
回复
不一样的烟火
2016年01月13日 21:28:23
6楼
千手扑蝶 发表于 2016-1-13 20:27 窗户设置的很奇葩啊,这种情况设层间梁并不理想,让建筑想办法,找不透明的材料填充,比如蒙上一层铝合金。是啊,整个厂房全是窗户,叫他们改估计不会同意啊