我做地源热泵安装的,不知道管径及循环泵如何选择?
黄老三
黄老三 Lv.7
2016年01月13日 13:52:50
只看楼主

我做地源热泵安装的,不知道管径及循环泵如何选择?

我做地源热泵安装的,不知道管径及循环泵如何选择?
免费打赏
bingyu0605
2016年01月13日 15:09:11
2楼
这个问题很大。涉及到整个采暖专业缝合计算、水力计算相关知识,不适合非专业操作。只能提示下思路
1.管径可以用控制比魔阻的方法。计算流量,查暖通手册的水力计算表或者用软件。控制比魔阻,并结合流速。
2.循环泵需要流量和扬程。流量根据负荷、温差计算。扬程根据要考虑户内、管道,换热站即系统哥哥部分阻力
3.推荐暖通手册、技术措施、《流体输配管网》。
4.和安安学地暖微视频介绍了管径的确定可参考。
http://www.co188.com/edu/teacher/list?time=&order_type=1&cid=0&teacher_id=49
回复
bingyu0605
2016年01月13日 16:02:20
3楼
用鸿业水力计算器进行试算:比如有个2000平米的建筑,先估算热指标,取70 W/m2;70 W/m2*2000 m2=140000 W,比如供回水温度取50/40℃,
1. 点击鸿业水力计算器的流量计算按钮,弹出“流量计算”窗口,
2. 计算出来后,填写在下面的EXCEL计算窗口
3. 选择合适的管径,建议比摩阻(软件R项)选在30~70Pa/s(这个范围被称作经济比摩阻),这样主管管径也就选出来了。

PS:鸿业水力计算器是个免费的软件,大家可以网上下载。
如果热泵机组给出地埋管侧的流量要求,或者给出蒸发器的热负荷及其温差要求,我们都可以用上述的小软件,按经济比摩阻试算管径。有的朋友可能会问,是不是还有流速的要求。供热管网的流速要求是和管径有关的。室外管网流速一般控制在2m/s以下就可以了。当按经济比摩阻试算的管径一般都满足流速的要求,因此我们主要考虑比摩阻,顺便看看流速就可以了。如果觉得按经济比摩阻选出来的管径流速太大或者太小,还可以人为的调整。
以上我们解决了管径的选择和水泵流量的计算,下面说说水泵的扬程如何选择。先说地埋管侧的一次泵。地埋管侧的循环阻力由最大阻力的地埋管环路、集分水器、蒸发器及其主管线组成。这些沿程阻力仍然可以由上述水利计算器逐项累加求得。局部阻力可以查手册查处各管件的阻力系数,带入上述水利计算器。如果简单估算的话,可以取沿程阻力的1.5倍作为管路的总阻力。热泵机组的蒸发器可以查厂家样本获得。暂时没能找到样本的话,可以按10米左右的阻力进行估算。当我们选择水泵的时候,还要加上10%的余量。再说说二次泵系统。二次网系统由冷凝器,外部管网和室内阻力组成。类似的,管路部分可以由鸿业水力计算器计算,冷凝器还是查厂家样本。我们再总结以下:二次泵的供热流量由供热系统的负荷决定,这个流量根据建筑规模可能很小,也可能很大;二次泵的扬程,很多可能在30米左右的样子,因为再大、再高的建筑就要分区了,扬程变化没有流量那么大。根据能量转化和守恒定律,二次泵的释热流量一般等于室内负荷加机组功率。由此我们可以计算二次泵的流量。二次泵的扬程变化范围也不是漫无边际,很多在28~32m的样子。有了流量和扬程就可以选水泵了。
再简化一点:可以用鸿业水力计算器计算流量、选管径,算阻力。
回复
rgf198818
2016年04月09日 10:28:34
4楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开