【暖通知识分享】机电BA接口要求
诺熙
诺熙 Lv.16
2016年01月13日 11:07:27
来自于中央空调
只看楼主

送排风机配电箱 每一台风机的设备状态、设备故障、手自动的信号反馈点等在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供相关的无源干接点;设备启停的信号控制点在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供能接受交流24V的信号输入点;并且配电箱可以单独启停这些设备,配置手自动转换开关。机电安装单位按要求将BA系统所需的各类信号引至其控制或电源、配电等箱柜的接线端子上,以供BA系统接线。

145919qzhmt8tftfhe2fh3.jpg





送排风机配电箱
每一台风机的设备状态、设备故障、手自动的信号反馈点等在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供相关的无源干接点;设备启停的信号控制点在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供能接受交流24V的信号输入点;并且配电箱可以单独启停这些设备,配置手自动转换开关。每一个水泵的设备状态、设备故障的信号反馈点等在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供相关的无源干接点;并且配电箱可以单独启停这些设备,配置手自动转换开关。 (备注:一套集水坑(即2个泵)需要2个设备状态点,2个故障点。) 机电安装单位按要求将BA系统所需的各类信号引至其控制或电源、配电等箱柜的接线端子上,以供BA系统接线。
冷却水泵配电箱
每一个水泵设备状态、设备故障的信号反馈点等在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供相关的无源干接点。机电安装单位按要求将BA系统所需的各类信号引至其控制或电源、配电等箱柜的接线端子上,以供BA系统接线。
生活变频水泵、冷冻变频水泵、热水变频水泵配电箱
每一个水泵设备状态、设备故障的信号反馈点等在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供相关的无源干接点;变频器的变频反馈点能输出0~10V的直流电压信号。并且配电箱可以单独启停这些设备,配置手自动转换开关。机电安装单位按要求将BA系统所需的各类信号引至其控制或电源、配电等箱柜的接线端子上,以供BA系统接线。
空调机组控制柜
每一个空调机的设备状态、设备故障、手自动的信号反馈点等在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供相关的无源干接点;设备启停的信号控制点在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供能接受交流24V的信号输入点。每一台冷水机组的设备状态、设备故障、手自动的信号反馈点等在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供相关的无源干接点;设备启停的信号控制点在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供能接受交流24V的信号输入点。机电安装单位按要求将BA系统所需的各类信号引至其控制或电源、配电等箱柜的接线端子上,以供BA系统接线。

空调机组及新风机的电动调节二通阀驱动器(水阀)
水阀驱动器的信号控制点必须能接受直流0-10V的控制信号,其反馈点能输出直流0~10V的电压信号,驱动器的电源为AC24V。
空调机组的调节型风阀驱动器(风阀)
调节型风阀驱动器的信号控制点必须能接受直流0-10V的控制信号,其反馈点能输出直流0~10V的电压信号,驱动器的电源为AC24V。

新风机组的开关型风阀驱动器(风阀)
开关型风阀驱动器的全开状态、全关状态的信号反馈点等在其相应的接线端子上必须为BA系统提供相关的无源干接点;风阀开关的信号控制点在其相应的端子上必须为BA系统提供能接受交流24V的信号输入点。
冷水机组系统接口要求
为了BA系统与冷水机组系统正常通讯或连接,请空调专业提供以下详细的接口技术资料:
系统通讯工作原理或工作流程描述;
原设备厂商名称,设备类型及型号;
通讯硬件接口:Ethernet,RS485,RS422,RS232;
通讯接口规格:接口管脚定义及与接线图;
• 标准通讯协议: Modbus, BACnet;
• 自定义通讯协议:应提供详细的通讯控制步骤,传送控制顺序、控制符号、格式等编程所必需的资料。
• 数据库方式:应提供数据结构、包括数据类型、格式,定义及说明,并说明那些数据是实时的,数据库接口应支持ODBC方式。
罗列系统所能提供的数据(点数表)及数据的详细描述;
系统接口资料可以是中文或英文的,但必须准确无误;

变配电系统接口要求
变配电系统的数据主要通过RS485、RS232、ModBus、BACnet等标准通信方式纳入BAS,由电力监控系统承包方负责提供与BAS通讯集成的接口和协议。
为了BA系统与电力监控系统系统正常通讯或连接,请电力监控系统承包方提供以下详细的接口技术资料:
系统通讯工作原理或工作流程描述;
原设备厂商名称,设备类型及型号;
通讯硬件接口:Ethernet,RS485,RS422,RS232;
通讯接口规格:接口管脚定义及与接线图;
• 标准通讯协议: Modbus,BACnet;
• 自定义通讯协议:应提供详细的通讯控制步骤,传送控制顺序、控制符号、格式等编程所必需的资料。
• 数据库方式:应提供数据结构、包括数据类型、格式,定义及说明,并说明那些数据是实时的,数据库接口应支持ODBC方式。
罗列系统所能提供的数据(点数表)及数据的详细描述;
统接口资料可以是中文或英文的,但必须准确无误;

发电机接口要求
为了BA系统与发电机正常通讯或连接,请发电机机组提供以下详细的接口技术资料:
电梯系统负责提供通讯接口与BAS系统连接,BAS系统通过相互间的通讯协议,读取电梯的运行参数(一般要求提供运行状况、电源故障、设备故障、上/下行、平层状态、楼层显示等)。
由电梯厂家提供以下资料并在BAS系统施工和调试时提供必要的配合:
提供电梯以及通讯接口设备的产品资料;
提供通讯协议说明、访问格式及通讯端口引脚说明等技术资料;
提供可供BAS系统访问或控制的信息点表,包括信息点访问地址、名称、数值类型、单位、访问权限等内容。
为了BA系统与电梯系统正常通讯或连接,请电梯系统承包方提供以下详细的接口技术资料:
为了BA系统与冷水机组系统正常通讯或连接,请锅炉专业提供以下详细的接口技术资料:
2016年01月15日 15:03:34
2楼

路过,
路过,学习中
回复
zhangdefan159
2016年01月16日 17:07:30
3楼
感谢楼主分享
回复
wangxueleiyy
2016年01月21日 17:10:06
4楼
谢谢楼主的资料
回复
放水发电
2016年01月24日 18:06:48
5楼
下载看看,学习一下
回复
phanghui
2016年01月25日 09:46:21
6楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
lsjj_201281
2016年02月02日 08:23:56
7楼
学习,感谢分享。
回复
xingye8860
2016年03月05日 08:47:48
8楼
感谢楼主分享!
回复
工程部8506
2016年03月25日 16:49:55
9楼
好东西,感谢分享
回复
gao52ban
2016年03月27日 14:05:45
10楼
感谢楼主分享!
回复
ccy16
2016年03月30日 11:06:09
11楼
很详细,在实际工作中有参考价值,谢楼主。
回复

相关推荐

APP内打开