各路大神快快来,请教:地暖管穿墙和落差问题~~~
co1452580529539
2016年01月13日 09:34:21
来自于采暖供热
只看楼主

背景:客厅是下跃式客厅,比其他的房间都低3个台阶,50cm左右客厅地暖在铺设的时候,从旁边的卧室穿墙下跃约50cm高差至客厅楼板层见下图:左侧是太阳能供水和回水管,也是穿墙下跃有落差右侧是地采暖管,热端从高处下落,再返回请教各路大神:1、这样设计是否符合规范,是否可以穿墙,是否可以有落差?2、规范对这个做法有何限制性的规定?3、如果可以穿墙和可以有落差,应该做哪些保护?

背景:
客厅是下跃式客厅,比其他的房间都低3个台阶,50cm左右
客厅地暖在铺设的时候,从旁边的卧室穿墙下跃约50cm高差至客厅楼板层
见下图:

左侧是太阳能供水和回水管,也是穿墙下跃有落差
右侧是地采暖管,热端从高处下落,再返回
IMG_20151231_104553.jpg IMG_20151231_103818.jpg IMG_20151229_155333.jpg


请教各路大神:
1、这样设计是否符合规范,是否可以穿墙,是否可以有落差?
2、规范对这个做法有何限制性的规定?
3、如果可以穿墙和可以有落差,应该做哪些保护?
4、施工中应该注意哪些?




IMG_20151229_155333.jpg


IMG_20151231_103818.jpg


IMG_20151231_104553.jpg

免费打赏
co1452580529539
2016年01月13日 09:36:50
2楼
补充分水器的图~拜托大家多提问题
收房的时候遇到这样的问题~不是很懂,请教各路大师
IMG_20151231_144638.jpg IMG_20151231_103805.jpg
回复
co1452580529539
2016年01月13日 09:42:42
3楼
另外,地暖管穿的墙是不是结构墙,在规范中对此有何界定
回复
青岛李宗荣
2016年01月16日 17:17:30
4楼
设计没问题,施工有问题,分集水器在高点只有回水有排气阀,高点的分水器没有排气阀,容易积气无法排出,管道入地部分没加保护套管。如果开发商不给更换分水器,把分水器末端堵头拆开加弯头上返,加阀门加排气阀,否则很难循环。
回复
mage780705
2016年01月19日 13:32:18
5楼
这样的做法不可取,应该先砌出缓坡,在缓坡上做地暖,再在缓坡上砌踏步。
回复
广州瑞姆
2016年03月02日 09:41:06
6楼
这些图好熟悉啊应该是你了,在q群上问过的
回复

相关推荐