设计图纸中,防潮层以下砌体为MU20灰砂砖,但是本地灰砂砖厂家不好找。可否改用同强度其他砖,有没有规范要求
设计图纸中,防潮层以下砌体为MU20灰砂砖,但是本地灰砂砖厂家不好找。可否改用同强度其他砖,有没有规范要求
2楼
什么房子要用MU20这么搞的强度啊,采用水泥实心砖就可以了。
回复
3楼
回复
4楼
可以改 用同强度 实心砖
回复
5楼
可以。办个技术核订单。
回复
6楼
防潮层以下砌体有的地区有抗冻融条件要求。
回复
7楼
同强度的实心砖 就好 前提是手续办好
回复
8楼
这个事情要设计单位认可!
回复