12楼
llssb 发表于 2016-1-18 13:33 就是我现在计算出来可以用2.5的,那我这种做法对吗,分别用两个控制柜供电,所有灯具都可以做应急灯具对,监控室可以都为应急灯具。注意将来和消防部分的解释,有些消防部门会提,都是应急灯,我不知道什么时候是停电的。奇才很多了,只要您告诉他,没电了,我门上的应急消防灯会亮(门边的那灯要用蓄电池的,就是像眼睛的那个)。计算可以,当然就可以。
回复
13楼
苯笨 发表于 2016-1-18 17:06 对,监控室可以都为应急灯具。注意将来和消防部分的解释,有些消防部门会提,都是应急灯,我不知道什么时候 …明白了,非常感谢您
回复
14楼
苯笨 发表于 2016-1-12 10:09 检修插座:正常是有电,停电时没电,插座容量根据检修设备(不是需要检修的设备)容量选取.备用插座:平时充电, …不对。检修插座和备用插座都要持续供电。
回复
15楼
北方郎 发表于 2016-1-19 09:46 不对。检修插座和备用插座都要持续供电。就是断电后也要有电?
回复
16楼
llssb 发表于 2016-1-19 11:34 就是断电后也要有电?检修插座要单独回路。正常供电中断要保证检修供电。
回复
17楼
路过学习下
回复
18楼
本帖最后由 苯笨 于 2016-1-19 15:25 编辑 llssb 发表于 2016-1-19 11:34 就是断电后也要有电?唉。总之,您理解备用插座类似备用电源。但不能接到应急回路上。在单电源的情况下,需备用电源供电(取小UPS,与消防分开)。在一用一备电源情况下,可取正常回路。检修插座类似检修电源,可能检修动力配电箱更为合适。正常供电中断,不需要检修。
回复