请问检修插座和备用电源插座有什么不同?
qq_1446173662833
2016年01月11日 17:18:25
只看楼主

如题,万分感谢

如题,万分感谢
苯笨
2016年01月12日 10:09:42
2楼
检修插座:正常是有电,停电时没电,插座容量根据检修设备(不是需要检修的设备)容量选取.
备用插座:平时充电,停电以后就放电.正常停电都有电(一般UPS等供电,最好含逆变器).插座容量根据所用最大设备的容量选取.
回复
qq_1446173662833
2016年01月14日 09:04:16
3楼
苯笨 发表于 2016-1-12 10:09 检修插座:正常是有电,停电时没电,插座容量根据检修设备(不是需要检修的设备)容量选取.备用插座:平时充电, …现在就是一条综合管沟,我间隔60m放一个检修插座,间隔200米放一个备用插座,我把它们都由非消防配电柜供电这样对吗?还有就是,检修插座不用每一个都同时供电吧?具体是怎么算
回复
苯笨
2016年01月15日 09:08:10
4楼
llssb 发表于 2016-1-14 09:04 现在就是一条综合管沟,我间隔60m放一个检修插座,间隔200米放一个备用插座,我把它们都由非消防配电柜供 …综合管沟?什么样的,确定用插座,确定用备用插座?个人认为没太大必要.检修半径为30米,60米设置一个检修插座合适.备用插座200米一个,合适.检修插座肯定不是同时供电.单个插座按单个插座容量配电,单个检修箱可按检修用最大设备配电.如多个检修插座按一个回路配电,不建议串的葫芦超过200米(也就是说3个插座,容量可按2~3个插座配电).经验,没规范.除了您说的距离外.
回复
qq_1446173662833
2016年01月15日 12:47:22
5楼
苯笨 发表于 2016-1-15 09:08 综合管沟?什么样的,确定用插座,确定用备用插座?个人认为没太大必要.一个只有电力舱的综合管沟,可以不设备用电源插座吗
回复
苯笨
2016年01月15日 12:56:30
6楼
llssb 发表于 2016-1-15 12:47 一个只有电力舱的综合管沟,可以不设备用电源插座吗不可以.需要加.
回复
qq_1446173662833
2016年01月15日 14:00:21
7楼
苯笨 发表于 2016-1-15 12:56 不可以.需要加.那由普通照明控制柜供电行吗
回复
苯笨
2016年01月15日 14:55:14
8楼
llssb 发表于 2016-1-15 14:00 那由普通照明控制柜供电行吗普通照明控制柜是有光控元件吗?有,都不行.没有,给检修插座可以.备用插座是UPS供电.检修用一般配电回路.
回复
qq_1446173662833
2016年01月18日 09:38:37
9楼
苯笨 发表于 2016-1-15 14:55 普通照明控制柜是有光控元件吗?有,都不行.没有,给检修插座可以.哦,我明白了,非常感谢。还有一个问题想请教您,监控室应急照度需要和正常照度一样,我把所有普通照明灯具也作为应急照明灯具,分别由普通照明控制柜和应急照明控制柜供电,那么它们的电缆规格该怎么选?我都用2x2.5mm2的可以吗
回复
苯笨
2016年01月18日 10:46:33
10楼
llssb 发表于 2016-1-18 09:38 哦,我明白了,非常感谢。还有一个问题想请教您,监控室应急照度需要和正常照度一样,我把所有普通照明 …看总容量,按电流选.
回复
qq_1446173662833
2016年01月18日 13:33:27
11楼
苯笨 发表于 2016-1-18 10:46 看总容量,按电流选.就是我现在计算出来可以用2.5的,那我这种做法对吗,分别用两个控制柜供电,所有灯具都可以做应急灯具
回复