PC级后加不加断路器
realman412563
2016年01月11日 12:13:57
只看楼主

网上看到一段话:“看到不同图纸:双回路引入PC级切换开关,有的图纸切换开关后还要加总断路器,有的图纸切换开关后就直接连电箱铜排再分回路出线了。按我的理解是,如果是树干式接线,还得加,因为要过负荷保护。但是放射式呢?如果不加,末端短路时就是上级断路器做保护动作了,如果备用回路带电,那短路部分又得通一次电了,接着备用回路上级开关再跳开。这样的情形对设备或线路就是要承受2次短路冲击,而且这个时间间隔有可能非常小。我想问一下,有没相应规范明确这样的情形该怎么判断的?我的观点还是要在切换后做多一个总开关!还有想请教电箱内母排、开关的短路情况需不需要考虑,请问有没规范出处?PC级双电源切换装置,其本身不带过电流保护,因此我认为应该加断路器。对于PC级双电源切换装置,关键在于其是否带分断功能,没有就要加,现在的产品很多,很难断言,建议结合产品选型确定。”

网上看到一段话: 看到不同图纸:双回路引入PC级切换开关,有的图纸切换开关后还要加总断路器,有的图纸切换开关后就直接连电箱铜排再分回路出线了。anhuidiangong
2016年01月11日 16:35:10
2楼
PC级要加的,这个讨论的比较多的,因为PC级的相当一个刀闸,什么保护都没有,万一切换于故障回路,立马烧了。
回复
大同00
2016年01月12日 12:56:15
3楼
末端短路应由输出回路开关保护,只要该开关与上级出线开关有保护选择性就不会出现上述情况,
回复

相关推荐

APP内打开