请教关于是否使用BTTZ电缆的问题
linhai2k
linhai2k Lv.2
2016年01月10日 20:29:31
只看楼主

一个展馆项目,单层建筑,建筑面积1万5,30米高。变电站馈出线路采用上出形式,沿桥架敷设至各区配电间,消防电缆与非消防电缆独立桥架敷设。按照新火规的说法,当消防配电线路与非消防配电线路同时敷设在井、沟时,应采用BTTZ电缆并应分别敷设在井沟的两侧,本项目因为是单层建筑,只有配电间,无电缆井,变电站为上出,也没有电缆沟。如根据民规说法,火灾自动报警保护对象为一级的宜采用矿物绝缘电缆,但新的火灾自动报警规范又取消了火灾自动报警保护对象的分类,求教本项目消防干线设计是否应当采用BTTZ电缆?

2016年01月13日 12:16:54
2楼
采用有机耐火电缆,敷设方式采取防火措施即可。
回复
瘸子电工
2016年01月13日 14:11:46
3楼
可以不用矿物绝缘电缆
回复
yingying20
2016年01月13日 14:25:22
4楼
分桥架既可,可以不用矿物绝缘电缆
回复
杨金宝
2016年01月13日 17:38:29
5楼
分桥架就可以不用矿物绝缘电缆
回复
co1452767984950
2016年01月14日 18:43:59
6楼
可以采用BTLY柔性防火电缆 更好安装敷设~ QQ860723082
回复