这边冬季温度挺高的,不需要编制测温方案。。。。就平常普通筏板需要编制测温方案么。。如果不需要,依据在哪呢
这边冬季温度挺高的,不需要编制测温方案。。。。就平常普通筏板需要编制测温方案么。。如果不需要,依据在哪呢
2楼
不需要 至于依据么 怎么说
不是大体积混凝土 就不需要
GB 50496-2009 大体积混凝土施工规范 楼主参看这个
回复
3楼
不需要 大体积一般指的是所有截面都超过一米的 大体积混凝土施工规范
回复
4楼
应该是规定有就做,规定无就不做。而不是需要规定说不做才不做。
你可以看看GB50666混凝土施工规范和GB50496大体积混凝土施工规范
大体积混凝土不光是看尺寸,规范解释是混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。
不光是从体积上来区分。
如果你觉得混凝土中胶凝材料水化会引起温度变化和收缩而导致有害裂缝的产生,做一下也更放心,况且承台处已经达到体积标准了。
你这么问,我估计是监理或者甲方要求你做,而你们不想做,所以来问的吧?
大体积混凝土是另外有措施费的。做的话编好方案报上去,或者办好签证等。