《电气学习室》丙类厂房需要做火灾自动报警系统吗?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2016年01月08日 13:28:36
只看楼主

丙类建筑,比如丙类生产厂房,需要设置火灾自动报警系统吗?最近感觉设计厂房的朋友比较多,我经常会被问到这样的问题。丙类建筑设不设置火灾自动报警系统,这是一个比较有争议的话题。我就来谈谈我的个人意见吧。丙类生产厂房,比如2000平米的家具厂,需不需要设置火灾自动报警系统呢?我们来参考《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:

丙类建筑,比如丙类生产厂房,需要设置火灾自动报警系统吗?最近感觉设计厂房的朋友比较多,我经常会被问到这样的问题。

丙类建筑设不设置火灾自动报警系统,这是一个比较有争议的话题。我就来谈谈我的个人意见吧。

丙类生产厂房,比如2000平米的家具厂,需不需要设置火灾自动报警系统呢?

我们来参考《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:

1 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;

那家具厂到底属不属于制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房呢?我们不得而知。因此就有了丙类厂房到底设不设置火灾自动报警系统的争议。

那怎么去判断呢?

我们不妨来参考一下《建筑设计防火规范》对给排水专业的设计要求。《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

3 占地面积大于1500m2的木器厂房;

我们这个2000平米的家具厂正好属于木器厂房,所以给排水专业需要设计自动喷水灭火系统。

我们再参考《建筑设计防火规范》对电气专业的设计要求,《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:

13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。

可见,由于这个2000平米的丙类厂房——家具厂,给排水专业设置有自动喷水灭火系统,所以电气需要做火灾自动报警系统。

鉴于现在的消防审查从严,所以建议丙类生产厂房都设置火灾自动报警系统。

有不同意见的朋友,请跟帖讨论?
免费打赏
qq_1429887318694
2016年01月12日 08:19:01
2楼
应该是要设的,现在的消防审查 真的是很严格
回复
ygqwh
2016年01月12日 08:33:28
3楼
丙类厂房需设计消防喷淋,消防报警。开发商可设计室外管网,室内部分分摊由小业主在精装时二次申报。
回复
無知
2016年01月12日 09:17:52
4楼
13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
自动喷淋灭火系统并不都是预作用形式的,主要看水专业采用的系统形式,再判断是否要火警系统
回复
dianqi2016
2016年01月12日 14:19:00
5楼

首先建议上报警系统,但丙类厂房设计的消防喷淋不属于自动喷水灭火系统
回复
rmrmrm
2016年01月12日 14:33:50
6楼
同意地板意见,水规范要求的自动喷水非预作用就不必设报警。但个人认为家具厂设报警是合适的。规范条文也有问题:如果用穷举法就应列举完整,否则归纳法就把特征要求说清楚。
回复
lyf830619
2016年01月12日 17:30:30
7楼
库房貌似都还得需要戊类后面的才不上消防报警,至于厂房还是丙类上吧
回复
开心老爸
2016年01月12日 17:50:23
8楼
米兰可以去考消防了
回复
骑着乌龟的蜗牛
2016年01月13日 17:09:21
9楼
主要还是看资金吧
回复
杨金宝
2016年01月13日 17:43:12
10楼


好资料,学习了,谢谢楼主的分享
回复
初六儿
2016年01月18日 12:31:01
11楼
“设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的 场所或部位。”那可不可以只在这个场所或部位做自动报警?比如一个丁类厂房有个房间做了机械排烟,那是在这个房间做火灾自动报警还是整个厂房都做?谢谢