万级洁净室送风口
bingci3860
bingci3860 Lv.8
2016年01月08日 12:20:52
来自于中央空调
只看楼主

九个平方的万级洁净室有必要做两个风口么?进深4m*开间2.25m;施工方坚持要做两个风口,说这样好过验收!!在线急等

九个平方的万级洁净室有必要做两个风口么?进深4m*开间2.25m;施工方坚持要做两个风口,说这样好过验收!!在线急等
小李子920108
2016年01月15日 14:02:17
12楼
很好,谢谢楼主,真棒。
回复
小李子920108
2016年01月15日 14:04:46
13楼
很好,谢谢楼主,真棒。
回复
poorpc
2016年01月18日 10:13:53
14楼
bingci3860 发表于 2016-1-15 12:09 不清楚你说的置信度是怎么回事?你说的十个点的话是风量和风速吧?风量和风速的测试点,非单向流时,选用 …你的GB50591-2010还没看全,或者只看了某一章节,请详阅第16 工程检验,看明白了再来回复吧。
回复

相关推荐

APP内打开