万级洁净室送风口
bingci3860
bingci3860 Lv.8
2016年01月08日 12:20:52
来自于中央空调
只看楼主

九个平方的万级洁净室有必要做两个风口么?进深4m*开间2.25m;施工方坚持要做两个风口,说这样好过验收!!在线急等

九个平方的万级洁净室有必要做两个风口么?进深4m*开间2.25m;施工方坚持要做两个风口,说这样好过验收!!在线急等
poorpc
2016年01月08日 12:38:32
2楼
个人觉得没有必要2个
回复
bingci3860
2016年01月08日 13:55:12
3楼
poorpc 发表于 2016-1-8 12:38 个人觉得没有必要2个我也觉得没必要;但是施工方坚持;说验收要验收2点的;可以刚好风口下;我好想回他本来验收就该验收最远的两点啊!布两个也是最远的两点啊!
回复
昌国医院
2016年01月09日 08:41:49
4楼
你没有说清楚,两个都是进风口吗,还是一个是进风,一个是回风
回复
12314r
2016年01月10日 16:50:04
5楼
好东西,谢谢分享~
回复
poorpc
2016年01月11日 14:52:25
6楼
bingci3860 发表于 2016-1-8 13:55 我也觉得没必要;但是施工方坚持;说验收要验收2点的;可以刚好风口下;我好想回他本来验收就该验收最远的 …验收某一区域的洁净度可不止2个点的,而是10个点,小于10个点都要算置信度的
回复
12314r
2016年01月11日 22:49:38
7楼
好东西,谢谢分享~
回复
bingci3860
2016年01月15日 11:58:56
8楼
昌国医院 发表于 2016-1-9 08:41 你没有说清楚,两个都是进风口吗,还是一个是进风,一个是回风不是,是两个送风口,原来一个1000的送风口施工方想改成两个500的送风口,面积的话2.25*4;回风口原来也是两个对角的;
回复
bingci3860
2016年01月15日 12:05:57
9楼
poorpc 发表于 2016-1-11 14:52 验收某一区域的洁净度可不止2个点的,而是10个点,小于10个点都要算置信度的额,洁净验收规范上写着微粒计数浓度的检测(主要洁净室的洁净登别检测)面积小于10m2的测点数万级的测试点数为2
回复
bingci3860
2016年01月15日 12:09:00
10楼
poorpc 发表于 2016-1-11 14:52 验收某一区域的洁净度可不止2个点的,而是10个点,小于10个点都要算置信度的不清楚你说的置信度是怎么回事?你说的十个点的话是风量和风速吧?风量和风速的测试点,非单向流时,选用套管法测量时是不小于6个点
回复
小李子920108
2016年01月15日 14:00:21
11楼
很好,谢谢楼主,真棒。
回复

相关推荐

APP内打开