关于电容器的开关选择
泛舟天南
2016年01月08日 09:33:36
只看楼主

《电力电容器 低压功率因数补偿装置》GB/T 22582-20085.3.3刀开关和电容投切器件 额定电流应不小于其负载的额定电流的1.65倍。请问这里的刀开关和电容投切器件包含哪些是图中的刀开,接触器,和断路器都包含么?

《电力电容器 低压功率因数补偿装置》GB/T 22582-2008
5.3.3刀开关和电容投切器件 额定电流应不小于其负载的额定电流的1.65倍。
请问这里的刀开关和电容投切器件包含哪些
是图中的刀开,接触器,和断路器都包含么?
无标题.png

无标题.png

免费打赏
电工刀
2016年01月09日 15:51:53
2楼
全部都包含!
回复
jianzhudianqic
2016年01月10日 04:45:08
3楼
路过!!!!
回复
泛舟天南
2016年01月11日 11:17:22
4楼
电工刀 发表于 2016-1-9 15:51 全部都包含!但是这样的话:比如说20kva的电容器组的话需要选多大的交流接触器呢?20*1.443*1.65=47.619A需要交流接触器的额定电流>47A但是我刚查到样本CJ19-43控制20kVa的电容器
回复
电工刀
2016年01月13日 08:11:57
5楼
20*1.443*1.65=47.619A 系数1.65应该改为1.1X1.3=1.43
回复
泛舟天南
2016年01月13日 08:23:18
6楼
本帖最后由 泛舟天南 于 2016-1-13 08:25 编辑 电工刀 发表于 2016-1-13 08:11 20*1.443*1.65=47.619A 系数1.65应该改为1.1X1.3=1.43《电力电容器 低压功率因数补偿装置》GB/T 22582-20085.3.3刀开关和电容投切器件 额定电流应不小于其负载的额定电流的1.65倍。—-您好D!您能详细解释一下么?谢谢~
回复
电工刀
2016年01月13日 14:01:05
7楼
并联电容器装置设计规范
GB 50227上面写的很详细,自己查吧
回复
hebeikddw
2016年01月13日 14:44:42
8楼
谢谢分享!
回复
tomayu
2016年01月13日 14:51:57
9楼
谢谢分享 已经学习了
回复

相关推荐