《电力电容器 低压功率因数补偿装置》GB/T 22582-20085.3.3刀开关和电容投切器件 额定电流应不小于其负载的额定电流的1.65倍。请问这里的刀开关和电容投切器件包含哪些是图中的刀开,接触器,和断路器都包含么?
《电力电容器 低压功率因数补偿装置》GB/T 22582-2008
5.3.3刀开关和电容投切器件 额定电流应不小于其负载的额定电流的1.65倍。
请问这里的刀开关和电容投切器件包含哪些
是图中的刀开,接触器,和断路器都包含么?
2楼
全部都包含!
回复
3楼
路过!!!!
回复
4楼
电工刀 发表于 2016-1-9 15:51 全部都包含!但是这样的话:比如说20kva的电容器组的话需要选多大的交流接触器呢?20*1.443*1.65=47.619A需要交流接触器的额定电流>47A但是我刚查到样本CJ19-43控制20kVa的电容器
回复
5楼
20*1.443*1.65=47.619A 系数1.65应该改为1.1X1.3=1.43
回复
6楼
本帖最后由 泛舟天南 于 2016-1-13 08:25 编辑 电工刀 发表于 2016-1-13 08:11 20*1.443*1.65=47.619A 系数1.65应该改为1.1X1.3=1.43《电力电容器 低压功率因数补偿装置》GB/T 22582-20085.3.3刀开关和电容投切器件 额定电流应不小于其负载的额定电流的1.65倍。—-您好D!您能详细解释一下么?谢谢~
回复
7楼
并联电容器装置设计规范
GB 50227上面写的很详细,自己查吧
回复
8楼
谢谢分享!
回复
9楼
谢谢分享 已经学习了
回复