如何选择分布式直流电源
electricity
electricity Lv.13
2016年01月07日 19:36:09
只看楼主

请问,谁选过分布式直流操作电源,自带电池,据说有壁挂式的。我有一个小变电室,双电源,每段各有一个分布式直流电源。一段最大,只计算一段,进线(2000A框架断路器),母联,另外两台低压柜,电机出线5个(包括电机保护器5个),其他小断路器出线指示灯共20个。改选多少瓦的分布式直流电源?

2016年01月07日 22:06:02
2楼
“分布式直流操作电源”只听说过,没用过。帮顶!
回复
anhuidiangong
2016年01月08日 08:14:58
3楼
分布式直流电源一般容量不大,按你所说的这个操作系统,选个500W的差不多了。
回复
电气交流
2016年01月08日 09:48:33
4楼
选择小型UPS即可
回复
electricity
2016年01月08日 11:51:29
5楼
anhuidiangong 发表于 2016-1-8 08:14 分布式直流电源一般容量不大,按你所说的这个操作系统,选个500W的差不多了。是一段一个500W?还是两段一个。
回复
梅赛科电气殷勤
2016年03月30日 17:05:21
6楼
问题搞定没有啊?40ah就能搞定的
回复
electricity
2016年03月31日 15:44:08
7楼
海泰林小殷 发表于 2016-3-30 17:05 问题搞定没有啊?40ah就能搞定的40AH啊,不对吧?
回复
老刘的直流屏
2016年03月31日 17:48:55
8楼
分布式直流电源 就是一种 浓缩产品 ,直接装在高压柜里的 。一般考虑的是 冲击负荷 300~500W
所有最好选择的是 600W 安全起见。其他就是一个柜子的连续负荷,事故负荷。
如果小区配电室的话 优化的来说 配台1000W的 可以带三台高压断路器的。、因都是分期合闸的。
回复
qq_1403794985047
2016年08月06日 11:27:57
9楼
小区要求不是很严格,可以考虑800W的分布式直流电源,电池选用22AH的,既保证了功率,也考虑到了延时!
回复
rxct
2016年08月06日 13:58:25
10楼
这个就不知道了,帮顶
回复
qq_1403794985047
2017年07月31日 10:31:48
11楼
分布式操作电源样本需要的话,留一个邮箱给我,谢谢!