问一下母排搭接怎么会有31.5mm呢
艾小媛00
2016年01月07日 08:54:41
只看楼主
1.jpg

1.jpg

免费打赏
dylan3940
2016年01月07日 09:14:01
2楼
TMY-63*6.3的母排

别看有小数,是推荐的规格。4S短时耐受电流刚好满足31.5kA
回复
anhuidiangong
2016年01月07日 09:40:08
3楼
实际工作中,有很多没有遵守这个标准。而且硬母线搭接这个工艺是不是要改,也在讨论之中。
回复
lingxuct
2016年01月07日 09:54:36
4楼
GB50149-2010中还是一样的规定,没改。

母线.jpg
回复
艾小媛00
2016年01月07日 11:26:09
5楼
anhuidiangong 发表于 2016-1-7 09:40 实际工作中,有很多没有遵守这个标准。而且硬母线搭接这个工艺是不是要改,也在讨论之中。实际工作中应该就是30吧,63就是60的吧
回复
anhuidiangong
2016年01月07日 11:51:59
6楼
现在看施耐德的几种柜型,主母线搭接就一点,按此标准验收没有一个是合格的,怎么办?
回复
lyf830619
2016年01月07日 14:05:35
7楼
学习了,感谢楼主分享
回复
ning_7
2022年02月17日 14:06:48
8楼

估计当时制定规范写错了,没发现