2楼
TMY-63*6.3的母排
别看有小数,是推荐的规格。4S短时耐受电流刚好满足31.5kA
回复
3楼
实际工作中,有很多没有遵守这个标准。而且硬母线搭接这个工艺是不是要改,也在讨论之中。
回复
4楼
GB50149-2010中还是一样的规定,没改。
回复
5楼
anhuidiangong 发表于 2016-1-7 09:40 实际工作中,有很多没有遵守这个标准。而且硬母线搭接这个工艺是不是要改,也在讨论之中。实际工作中应该就是30吧,63就是60的吧
回复
6楼
现在看施耐德的几种柜型,主母线搭接就一点,按此标准验收没有一个是合格的,怎么办?
回复
7楼
学习了,感谢楼主分享
回复
8楼
回复