室内外消防给水系统合用
song10051196
2016年01月06日 10:55:02
只看楼主

室内外消防给水系统合用之后水泵接合器怎么设置?是否没有必要设置消火栓水泵接合器?是否室外消火栓管网管径增大,以满足喷淋水泵接合器流量要求?

室内外消防给水系统合用之后水泵接合器怎么设置?
是否没有必要设置消火栓水泵接合器?
是否室外消火栓管网管径增大,以满足喷淋水泵接合器流量要求?

风骚的设计师
2016年01月07日 14:06:13
2楼
水泵结合器上不上不是看他在哪个系统里的 水泵接合器是建筑物还没建完使用的 正常做就行
回复
song10051196
2016年01月11日 14:55:08
3楼
给排水孙老师 发表于 2016-1-7 14:06 水泵结合器上不上不是看他在哪个系统里的 水泵接合器是建筑物还没建完使用的 正常做就行好的,谢谢
回复
管道工马里奥
2016年01月12日 10:07:25
4楼
风骚的设计师 发表于 2016-1-7 14:06 水泵结合器上不上不是看他在哪个系统里的 水泵接合器是建筑物还没建完使用的 正常做就行水泵接合器不是根据系统来的么?水泵接合器就是方便充分利用室内灭火设施的,怎么就是没建完使用了?不理解你的意思
回复
风骚的设计师
2016年01月12日 16:40:27
5楼
管道工马里奥 发表于 2016-1-12 10:07 水泵接合器不是根据系统来的么?水泵接合器就是方便充分利用室内灭火设施的,怎么就是没建完使用了?不理 …水泵接合器 上不上 是看消规5.4.1 水泵结合器是消防车往里面加压 加水 建筑投产完 是要拆除的
回复
管道工马里奥
2016年01月12日 16:53:47
6楼
风骚的设计师 发表于 2016-1-12 16:40 水泵接合器 上不上 是看消规5.4.1 水泵结合器是消防车往里面加压 加水 建筑投产完 是要拆除的 …你的意思是建设期间都是要设水泵接合器的吗?
回复
dljjlq
2016年01月12日 21:15:04
7楼
风骚的设计师 发表于 2016-1-12 16:40 水泵接合器 上不上 是看消规5.4.1 水泵结合器是消防车往里面加压 加水 建筑投产完 是要拆除的 …你这是从哪里得来的见解啊,可不要误导别人啊
回复
chenshanwei2010
2016年01月13日 08:51:55
8楼
呵呵 是的啊 还是规范点好啦
回复
风骚的设计师
2016年01月13日 09:46:00
9楼
dljjlq 发表于 2016-1-12 21:15 你这是从哪里得来的见解啊,可不要误导别人啊也可能跟地域有关 我们北方这个算做应急干式消防供水系统,当施工完毕 干式转为湿式系统后 拆除
回复
风骚的设计师
2016年01月13日 10:33:25
10楼
风骚的设计师 发表于 2016-1-13 09:46 也可能跟地域有关 我们北方这个算做应急干式消防供水系统,当施工完毕 干式转为湿式系统后 拆除是我错了 我们这是地方要求
回复

相关推荐

APP内打开