请教各位大咖一个地漏安装问题
shuwenner
shuwenner Lv.3
2016年01月04日 15:33:33
只看楼主

新人请教各位前辈: 查看给水排水图集S3时发现,地漏安装都有一个≥100的尺寸,如果我操作空间没有问题的话,这个是否可以缩短或者省略,它的作用是什么?间距100的

新人请教各位前辈:


查看给水排水图集S3时发现,地漏安装都有一个≥100的尺寸,如果我操作空间没有问题的话,这个是否可以缩短或者省略,它的作用是什么?

地漏1.jpg 地漏2.jpg间距100的

地漏1.jpg


地漏2.jpg

免费打赏
topwind0
2016年01月04日 15:41:47
2楼
也不知道 坐等
回复
shuwenner
2016年01月04日 15:44:27
3楼
topwind0 发表于 2016-1-4 15:41 也不知道 坐等希望有高人解答。
回复
强強
2016年01月04日 18:07:27
4楼
(个人观点)这个≥100是楼板下口距离连接管件边沿的距离,应该是为了更换排水横支管用的,如果没这个距离的短管如果更换排水支管就需要破坏分层浇筑的细石混凝土。
回复
co1451883823920
2016年01月04日 21:52:49
5楼
感觉像是短管最短的长度,可能是小于100后无法施工。
回复
安穆明weibo
2016年01月05日 00:26:12
6楼
这个距离是楼板之下与配件的距离,主要是为了安装和维修的方便。不过我认为,如果能操作的情况下,是可以缩短的。
回复
shuwenner
2016年01月05日 09:34:40
7楼
安穆明weibo 发表于 2016-1-5 00:26 这个距离是楼板之下与配件的距离,主要是为了安装和维修的方便。不过我认为,如果能操作的情况下,是可以缩 …谢谢你,那就是如果我用在其他建筑结构,比如说钢结构之类,没有混泥土,地板很薄,这段就可以完全取消不要了,是吗?
回复
shuwenner
2016年01月05日 09:35:56
8楼
彩虹烧烧 发表于 2016-1-4 21:52 感觉像是短管最短的长度,可能是小于100后无法施工。谢谢,就是安装的操作空间咯,如果安装不是问题,就可以缩短哈。
回复
shuwenner
2016年01月05日 09:39:26
9楼
强強 发表于 2016-1-4 18:07 (个人观点)这个≥100是楼板下口距离连接管件边沿的距离,应该是为了更换排水横支管用的,如果没这个距离的 …谢谢,有道理,地漏与短管,短管与横管,如果都是PVC材料,是不是都用胶水粘啊,还是就插进去就可以了,如果胶水粘,如果换管或换地漏都很麻烦啊。
回复
龙兴互补
2016年01月05日 09:53:18
10楼

学习了,楼主辛苦了。
回复
shuwenner
2016年01月05日 09:59:29
11楼
龙兴互补 发表于 2016-1-5 09:53 学习了,楼主辛苦了。我也是来学习的。