在使用R22的情况下!...如何求得壳管式换热器冷凝与蒸发的水氟比例!
在使用R22的情况下!...如何求得壳管式换热器冷凝与蒸发的水氟比例!
2楼
没弄清你到底说的是什么?
这里可以告诉你壳管式冷凝器的传热系数K为600~700kcal/m2.h.℃,单位热负荷值选3000~3500kcal/m2.h。
壳管式冷凝器的耗水量(粗略估算)为0.7~0.8m3.h。
回复
3楼
荣昌制冷 发表于 2016-1-3 21:00 没弄清你到底说的是什么?这里可以告诉你壳管式冷凝器的传热系数K为600~700kcal/m2.h.℃,单位热负荷值选 …荣昌老师,你好!其实我想知道用5000MM长,直径为19MM,壁厚为1.5MM外翅片铜管做高效罐,用R22的时候,如何调节水与氟之间的比例度,使冷凝时进出水温差只有5摄氏度!
回复
4楼
制冷学徒 发表于 2016-1-4 00:02 荣昌老师,你好!其实我想知道用5000MM长,直径为19MM,壁厚为1.5MM外翅片铜管做高效罐,用R22的时候,如何调 …水的进出水温差可以依靠流量控制器或者调节进出水阀门来达到。制冷剂的充注量是根据系统的容积或者规定的冷凝压力而确定。
回复
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-1-4 07:12 水的进出水温差可以依靠流量控制器或者调节进出水阀门来达到。制冷剂的充注量是根据系统的容积或者规定 …嗯!好的.谢谢老师回复
回复
6楼
水与氟的比例?搞不懂这是啥—不搭嘎呀!
回复