关于塔吊穿人防区的处理办法
美wa521de香
2015年12月31日 08:51:21
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 美wa521de香 于 2015-12-31 08:53 编辑 目前项目在施工地下室,该地下室一层,塔楼不是人防区,裙楼都是人防区,导致施工单位布置的塔吊在人防区里面(开口位置按普通做法做了止水钢板,如图),我听说人防区不得在后浇带以外的地方断开,是否就说明这台塔吊的布置不合理,要如何处理才能使人防区通过验收?

本帖最后由 美wa521de香 于 2015-12-31 08:53 编辑

目前项目在施工地下室,该地下室一层,塔楼不是人防区,裙楼都是人防区,导致施工单位布置的塔吊在人防区里面(开口位置按普通做法做了止水钢板,如图),我听说人防区不得在后浇带以外的地方断开,是否就说明这台塔吊的布置不合理,要如何处理才能使人防区通过验收?

塔吊穿人防区的处理办法.jpg

sxy1977jj
2015年12月31日 08:51:22
2楼
规范是有说过不得在人防区随意留洞口的,到时人防质监站验收前打好招呼,最后在竣工验收前补上这个洞就可以了
回复
luo425
2015年12月31日 09:25:29
3楼
我们单位就是这么做,听说人防车库要求一次浇注。
回复
dengken205
2015年12月31日 09:56:18
4楼
如果人防区面积足够的大,最终塔吊穿人防区是个必然会出现的情况,不存在合理不合理的问题。是个必要不必要的问题。

所需要做的是尽量减少布置在人防区内塔吊的数量。

接口封闭的位置参考后浇带的做法即可。

没有什么特殊的
回复
甲方施工员
2015年12月31日 10:03:28
5楼
塔吊的布置受限制条件更多一些,人防地下室不宜多设施工缝
这种情况常规的处理程序,先调整塔吊布置,调整不了,人防办同意设计出处理意见
回复
super张
2015年12月31日 13:41:48
6楼
GB50134人民防空工程施工及验收规范中
6.4.15对后浇缝有规定。后浇缝应在受力和变形较小的部位,塔吊布置的合不合理貌似就依这个来看吧。但此条其他有用的信息很少,更是对此处的钢筋没有做要求,而且不是强条。
6.4.16对施工缝也有要求,而且是强条,但也没有有用的信息。

但 我 不认为就这么容易就通过验收。
后浇带留设位置以及做法应符合设计要求。做好方案,请设计出图,人防认可。
可以参考其他施工及验收规范。

个人认为:后浇带的钢筋宜断开采用搭接,但并不是像图中这样将钢筋直接就塔吊内的钢筋切掉了(可能是角度问题,至少我看到的是这样。)
洞口四周进行加强。后浇带浇筑时,带内另外增加构造钢筋。
趁还未浇筑混凝土,将后浇带重新处理,如下图。
QQ图片20151231133906.png

楼主可以根据实际情况或者设计要求考虑。

补充内容 (2016-1-1 13:50):
免责声明:
1 、本人是文盲,对以上内容文字均不认识,也看不懂是什么意思。
2 、本人回复均为网络上复制,并不代表本人同意,支持,或者反对其他回复者的观点。
3 、如本人回复违反国家有关法律,请网络管理员及时删除本人回复。
4 、人生有风险,上网需谨慎。本人不暗示、鼓励、映射、支持或者反对的读者作出积极或消极判断。未成年人请在监护人陪同下阅读本贴。无完全民事行为能力者,请立即关闭网页、并用 25% 高锰酸钾 +75%乙醇对键盘、显示器、鼠标、 CPU 、内存条、硬盘、电源插座、网线网卡进行灌溉消毒。
5 、以上声明最终解释权归本人所有。
回复
wufootball2008
2015年12月31日 15:48:35
7楼
我们单位就是这么做,
回复
yygzxth2006
2016年01月02日 10:41:07
8楼
这个问题还是要和设计院沟通,请设计出图确认具体做法。这样验收时就应该没有问题了
回复
co1433134861762
2016年02月01日 11:42:30
9楼
设置后浇带,加强钢筋布置就行了
回复
liubo-humn
2016年02月11日 07:05:00
10楼
路过,学习学习,洞口处理能达到人防要求就行。
回复