在测试闭式热泵干衣机系统的时候,一开始一切正常,过冷度20度,运行2小时后,机器功率突然从400多瓦升至500多瓦,停机后,过一段时间,再运行,机器功率恢复400多瓦,但是,系统没有过冷度了。请问,这有可能是什么原因引起的
在测试闭式热泵干衣机系统的时候,一开始一切正常,过冷度20度,运行2小时后,机器功率突然从400多瓦升至500多瓦,停机后,过一段时间,再运行,机器功率恢复400多瓦,但是,系统没有过冷度了。
请问,这有可能是什么原因引起的
2楼
制冷剂过多,压缩机液击了吧。或者停机后大量液体进入了低压侧(包括回气管)。
回复
3楼
你这过冷度是如何来的呢?
回复
4楼
过冷度20度
这么大的过冷度,稍有不慎会液击的.
需要气液分离器.低启动力矩的压机,高压侧不宜用电磁阀
故此,常见的过冷度一般控制在5k左右,
回复
5楼
我也想知道这个过冷度是怎么测出来的?
回复
6楼
冷凝温度-过滤器温度=20度.
低温压机的制冷量测试条件是过冷度22k
回复
7楼
过冷度 20度 真的是很少见的啊
回复
8楼
很多的维修师傅,对毛细管的长度无法准确的把握,
也无法分析长度对过冷度,过热度的逻辑关系,
靠理论配置毛细管长度,
这就出现毛细管过长,过冷度过大的现象.
如不配置气液分离器,开机后,很容易出现液压缩现象.
如果阀片出现裂纹,压机排气能力减弱,
而冷凝风机依然全速运转,这就出现无过冷度的现象
回复
9楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-4 11:53 编辑 游荡四方 发表于 2016-1-4 10:38 很多的维修师傅,对毛细管的长度无法准确的把握,也无法分析长度对过冷度,过热度的逻辑关系,靠理论配置毛 …你也太高调高估自已,自不量力了!“很多师傅”都不懂,只有你懂?都不如你?毛细管的系统,非得配置“气分”?没有“风机控制器”就无法运转?笑话!
回复
10楼
本帖最后由 游荡四方 于 2016-1-4 13:08 编辑
冰箱有无"气分"
小型空调压机有无"气分"
压机轻微串气,冷凝压力接近环境气温,
此时还有过冷度吗,
回复
11楼
游荡四方 发表于 2016-1-4 13:03 冰箱有无“气分”小型空调压机有无“气分”世界上任何不会有的东西都可以弄出来,穿一件衣服就够了有人非要多穿一件;正常的人群中有人非要闹出个神经病来;好好的压缩机,有人非要说它“轻微串气”了,呆会还会说它爆炸了,扯东扯西,你说这是正常人说话吗?还说他是“独创的制冷理论”;P
回复