求助,杆上变压器台的系统图有没有问题
jinpcissy
jinpcissy Lv.12
2015年12月29日 10:57:48
只看楼主

如图,参照国网公司典型设计的杆上变压器台ZA-02型画的系统图,不知道有没有问题,请指教,到底低压综合配电箱的外壳是否要接地呢?如果要接地该怎么接呢?典型设计上的低压出线采用的是四芯线,我想采用五芯电缆,穿管引下后直埋到用电设备,做成TN-S系统可以不呢?

如图,参照国网公司典型设计的杆上变压器台ZA-02型画的系统图,不知道有没有问题,请指教,到底低压综合配电箱的外壳是否要接地呢?如果要接地该怎么接呢?典型设计上的低压出线采用的是四芯线,我想采用五芯电缆,穿管引下后直埋到用电设备,做成TN-S系统可以不呢?

QQ图片20151229104635.png

免费打赏
苯笨
2015年12月29日 11:38:18
2楼
低压综合配电箱离杆上变多远?是电缆进箱吗?开不出来.
问题:
1)电缆型号标上;
2)箱外壳接地标上;
3)加说明;
4)配出是干什么用的;
5)落实配出的漏保需要否;
6)落实计量表装哪儿;您那表应该是测量表.

先说清楚,安装位置,用途,
回复
lingxuct
2015年12月29日 11:59:48
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-29 12:01 编辑

1、杆上变压器电源是架空线,跌落熔丝下为什么要用一段电缆?
2、低压箱是不是装在H型杆的水平梁下(吊挂)?
3、所有正常不带电的金属(箱体、结构件、变压器外壳)必须接地!
4、低压箱应画全所说的要求:

1)TN-S系统,箱内设N排和PE排,每条排上设M10镀锌螺栓(螺母、平垫、弹簧垫圈)六套(四个出线,一个进线、壳体接地和互感器接地)。
2)箱体做成双各开门,向后为出线开关接线;向前为计量表计抄表等。
3)箱门可外加锁,不让非管理人员开门。
4)箱门上喷字:有电危险!
5)四个出线开关加标签框,可标注线路名称。
回复
jinpcissy
2015年12月29日 12:14:07
4楼
QQ图片20151229120721.png QQ图片20151229120747.png
参照这个典型设计画的,他的熔断器出来就是用的电缆啊,
回复
jinpcissy
2015年12月29日 12:23:02
5楼
苯笨 发表于 2015-12-29 11:38 低压综合配电箱离杆上变多远?是电缆进箱吗?开不出来.问题:1)电缆型号标上;这个图参考国网公司典型设计里的柱上变压器台做的,低压综合配电箱就是挂在杆上的,它的图上没有画外壳接地,所以我想问问怎么画,因为我们做的工程一般变压器比较小,负荷也少,我先画了个准备将来用,出线预计都是要到室内的配电箱的,室内配电箱已经进线处已经设了漏电保护,这个里面还需要设么?计量表是是供电局安装的吧?计量表跟测量表可以共用么?我一直迷惑是否要设测量,难道只设个计量不够么?计量表上不是一样可以看到电流电压?
回复
jinpcissy
2015年12月29日 12:26:12
6楼
ccc___ 发表于 2015-12-29 11:59 1、杆上变压器电源是架空线,跌落熔丝下为什么要用一段电缆?2、低压箱是不是装在H型杆的水平梁下(吊挂) …我是参照典型设计的图来画的,熔丝下用了一段电缆,低压箱的接地它又没画,所以我想问问怎么画,是不是直接接到共用接地点的呢?实际做的时候,是不是变压器中性点,变压器外壳,配电箱外壳,以及浪涌保护器都要引一根扁钢接入大地?
回复
lingxuct
2015年12月29日 13:19:10
7楼
jinpcissy 发表于 2015-12-29 12:26 我是参照典型设计的图来画的,熔丝下用了一段电缆,低压箱的接地它又没画,所以我想问问怎么画,是不是直 …架空线到H型变压器台上,没有用电缆的理由(把电缆去掉)。画图只要把要装的东西全画上,让安装的人能看懂,多一点或少一点都不行!无法用图画出来的,就用文字描述,把偶前面写的都描述清楚就可以了。至于接地怎么做法,就写“按GB50169-2006规范做”。
回复
苯笨
2015年12月29日 13:58:58
8楼
jinpcissy 发表于 2015-12-29 12:23 这个图参考国网公司典型设计里的柱上变压器台做的,低压综合配电箱就是挂在杆上的,它的图上没有画外壳接 …标准图低压到箱少了电缆符号.箱外壳和变压器外壳少画了接地.从后面的图中开料才知道变压器到箱是低压电缆.这是设计一般在单线图中不允许的,属画图漏项.从说明中知道高低压线路装有验电接地环,这个不画是允许的.箱,变压器中性点,避雷器,操作机构,开关底座等(含金属支架,保护管,横担)的接地均引到接地引下线,接地引下线最好一杆一根,引到地网,小地网(或二根接地极及其间连线)接地电阻不大于4欧.计量是供电部门收费用的,测量是自己看的(可不用).还有一个室外箱加浪涌(不是漏保哦)
回复
jinpcissy
2015年12月31日 16:11:52
9楼
本帖最后由 jinpcissy 于 2016-1-4 09:57 编辑

发重了,已删除
回复
jinpcissy
2015年12月31日 16:14:14
10楼
ccc___ 发表于 2015-12-29 13:19 架空线到H型变压器台上,没有用电缆的理由(把电缆去掉)。画图只要把要装的东西全画上,让安装的人能 …5423699把图纸改进了一下,这个变压器台的详细做法,还有材料清单,典型设计里都写了,我就不用再画了吧?
回复
天下唯吾曹孟德
2015年12月31日 17:28:13
11楼
柱上变的JP柜外壳需要接地,且不需要5芯电缆,无PE铜排,想做TN-S系统自己做吧
回复

相关推荐

APP内打开