一直以来都很迷糊 室外消火栓的布置问题:1.如果一个建筑长度150m 室外消火栓只在扑救面一侧布置了,按照保护半径150m是可以覆盖整个建筑物,但是按照行走绕到建筑物没有布置消火栓的一侧,曲线距离大于150m了,保护不过去了。2.如果建筑物的室外消防用水量为40,那么按照每个室外消火栓为15L/S需要布置三个,如果建筑有3个水泵接合器,那室外的三个消火栓是否都要距离水泵接合器不宜小于40m,还是说只有一个室外栓距离水泵接合器不宜小于40m就可以。

一直以来都很迷糊 室外消火栓的布置问题:

1.如果一个建筑长度150m 室外消火栓只在扑救面一侧布置了,按照保护半径150m是可以覆盖整个建筑物,但是按照行走绕到建筑物没有布置消火栓的一侧,曲线距离大于150m了,保护不过去了。

2.如果建筑物的室外消防用水量为40,那么按照每个室外消火栓为15L/S需要布置三个,如果建筑有3个水泵接合器,那室外的三个消火栓是否都要距离水泵接合器不宜小于40m,还是说只有一个室外栓距离水泵接合器不宜小于40m就可以。

3.如上,如果没有水泵接合器,三个室外消火栓是为此楼服务的,是否要考虑,每一个室外消火栓都要保护到这个建筑物,如果我按照间距不大于120m布置,很有可能第三个室外栓的150m半径已经够不到建筑物了。


最近也是挺迷糊的了 ,希望大家能帮帮忙解惑

免费打赏
梁银虎
2016年12月01日 10:34:20
12楼
谢谢大家 过来学习
回复
东非
2016年12月01日 11:48:41
13楼
谢谢楼主分享
回复
小小蝌蚪
2017年04月11日 16:00:52
14楼

谢谢大家 过来学习
回复
水是你的水
2017年06月21日 23:12:12
15楼
同样的疑问,大神抓紧来回复啊~~~~
回复
高yx
2017年09月14日 17:18:51
16楼
个人观点:
1.室外消火栓的数量要按照Q/10~15L/S来计算,然后进行布置,这个时候就用到150和120M这两个数值进行校核布置的消火栓是否满足要求。而不是根据150m 来计算消火栓的数量,那样的话,数量会远远小于规范数量,导致在火灾持续时间内灭火水量减少。
2.水泵接合器是用来服务室内消防系统的。新规范很明确,水泵接合器距离室外消火栓或者消防水池的距离在15-40M范围内就OK 。没有要求一一对应。
3.室外消火栓布置间距不大于120m,没有要求就是按照120M计算,比120要小。同第1条,120只是一个校核数据,不是布置消火栓间距的依据。