室外消火栓的布置!!!!!!!!!!!!
太阳当空照
2015年12月28日 19:52:22
只看楼主

一直以来都很迷糊 室外消火栓的布置问题:1.如果一个建筑长度150m 室外消火栓只在扑救面一侧布置了,按照保护半径150m是可以覆盖整个建筑物,但是按照行走绕到建筑物没有布置消火栓的一侧,曲线距离大于150m了,保护不过去了。2.如果建筑物的室外消防用水量为40,那么按照每个室外消火栓为15L/S需要布置三个,如果建筑有3个水泵接合器,那室外的三个消火栓是否都要距离水泵接合器不宜小于40m,还是说只有一个室外栓距离水泵接合器不宜小于40m就可以。

一直以来都很迷糊 室外消火栓的布置问题:

1.如果一个建筑长度150m 室外消火栓只在扑救面一侧布置了,按照保护半径150m是可以覆盖整个建筑物,但是按照行走绕到建筑物没有布置消火栓的一侧,曲线距离大于150m了,保护不过去了。

2.如果建筑物的室外消防用水量为40,那么按照每个室外消火栓为15L/S需要布置三个,如果建筑有3个水泵接合器,那室外的三个消火栓是否都要距离水泵接合器不宜小于40m,还是说只有一个室外栓距离水泵接合器不宜小于40m就可以。

3.如上,如果没有水泵接合器,三个室外消火栓是为此楼服务的,是否要考虑,每一个室外消火栓都要保护到这个建筑物,如果我按照间距不大于120m布置,很有可能第三个室外栓的150m半径已经够不到建筑物了。


最近也是挺迷糊的了 ,希望大家能帮帮忙解惑

免费打赏
太阳当空照
2015年12月28日 19:53:39
2楼
回复
太阳当空照
2015年12月28日 21:06:36
3楼
别沉·································
回复
竹雨轩
2015年12月29日 09:33:08
4楼


一直以来都很迷糊 室外消火栓的布置问题:

1.如果一个建筑长度150m 室外消火栓只在扑救面一侧布置了,按照保护半径150m是可以覆盖整个建筑物,但是按照行走绕到建筑物没有布置消火栓的一侧,曲线距离大于150m了,保护不过去了。


回复:既然你都能150m都覆盖了,那为什么又大于150m,首先这个150的作用是连接水带接在消防车上,,室外消火栓是低压制,规范要求是0.1MPa的压力,这个压力是不能用于灭火的,所以需要增压,通过消防车增加,用于接合器或者消防官兵的消防水枪。首先室外消火栓保证的是消防用水量,当满足消防用水量时,再来调整保护半径,室外消火栓距离不应大于120m。你再读一下GB50974-2014中的第7部分的内容。

2.如果建筑物的室外消防用水量为40,那么按照每个室外消火栓为15L/S需要布置三个,如果建筑有3个水泵接合器,那室外的三个消火栓是否都要距离水泵接合器不宜小于40m,还是说只有一个室外栓距离水泵接合器不宜小于40m就可以。


回复:这个水泵接合器一般是用于室内消火栓系统,自动喷水灭火系统的使用,和室外消火栓的关系是,一个水泵接合器对应一个室外消火栓即可。


3.如上,如果没有水泵接合器,三个室外消火栓是为此楼服务的,是否要考虑,每一个室外消火栓都要保护到这个建筑物,如果我按照间距不大于120m布置,很有可能第三个室外栓的150m半径已经够不到建筑物了。


回复:请看规范条文解释,熟悉每个消防设施的用途。。。

回复
版专攻
2015年12月29日 09:38:37
5楼
1.个人理解,保护半径就是以消火栓为中心画圆,只要建筑物有部分与圆有合集,就可以;
2.是宜,尽量满足,如果都照这个弄的话,其实室外消火栓是没法布置的,或者布置数量要大量增加;都弄一堆,个人以为是不利于灭火的,消防车转不过来
3.个人以为建筑物150m范围内还是要有三个消火栓的
回复
co1431913278679
2015年12月29日 11:21:45
6楼
:handshake
回复
太阳当空照
2015年12月30日 10:40:14
7楼
版专攻 发表于 2015-12-29 09:38 1.个人理解,保护半径就是以消火栓为中心画圆,只要建筑物有部分与圆有合集,就可以;2.是宜,尽量满足, …规范已经反复看了很多遍了 有些话 规范上还是没有说的太清楚 就好比那个保护半径 也搞不清到底是绕着建筑算 ,还是直接画圆 覆盖就可以。什么时候规范能厚一点 详细一点:handshake
回复
太阳当空照
2015年12月30日 10:41:52
8楼
污水男小罗 发表于 2015-12-29 09:33 第一个 我指的覆盖是 画圆那种覆盖 曲线距离是指的 围绕建筑物按照行走算
回复
ruanchuan
2015年12月31日 09:45:49
9楼
1、室外消火栓是低压制,规范要求是0.1MPa的压力,这个压力是不能用于灭火的,所以需要增压,通过消防车增加,用于接合器或者消防官兵的消防水枪。首先室外消火栓保证的是消防用水量,当满足消防用水量时,再来调整保护半径,室外消火栓距离不应大于120m。
2、这个水泵接合器一般是用于室内消火栓系统,自动喷水灭火系统的使用,和室外消火栓的关系是,一个水泵接合器对应一个室外消火栓即可。你可以把水泵接合器分开设置,一个水泵接合器对应一个室外消火栓。
3、怎么可能,你说超过120米,那设置到别的建筑物去了。
回复
无欲则刚01
2016年09月06日 15:55:44
10楼
个人理解应该是曲线距离
回复
lichangan1000
2016年09月07日 09:46:12
11楼
1.着火时,没人规定。底层着火还是高层着火。也就是底层也会着火。此时保护范围150m就有意义,而不仅仅是为登高面服务。
2.室外消火栓与室内水泵接合器不是一一对应关系,实际上也做不到。但要保证水泵器40m范围内必须有室外消火栓。不足部分消防车来填补。
3.规范是小于,不是大于120m。也就是说建筑需要3个,就必须布置3个且满足150m保护半径。
回复