地下室顶板哪种方式布置梁方案最优:覆土1.2米,含消防车
地下室顶板哪种方式布置梁方案最优:覆土1.2米,含消防车
2楼
单纯从梁板的含钢量来说,做单向次梁的造价最省。十字梁次之,主梁大板又高一点,无梁楼盖最费。
如果是8X8以上的柱跨,推荐十字梁。
如果是6x8左右的柱跨,推荐主梁大板。
无梁楼盖,无特殊情况,不要碰。
回复
3楼
做大板吧,顶板有防水要求,板厚按照规范的限制最小也要取到250,地下室的柱距一般在8米左右吧,刚好这个跨度的板厚就在200~300左右,而且你板厚取的大,如果做十字梁或者次梁,梁高取600到700的话相对这种厚度的板来说刚度有点偏小,不能有效的对板进行约束,成为板的支座,如果用PKPM计算的话配筋是不对的
回复
4楼
谢谢!!!!
回复
5楼
地下抗浮水位是多少?选取空心楼板的话可以有效减少层高,减小水浮力,地下室结构的选取要综合考虑
回复
6楼
无梁楼盖是目前最省的
回复
7楼
做预应力大板比较适宜。
回复
8楼
不知道楼上那几位是从哪里得出的结论,这个我倒是有点心得,并参考过别人的经济核算。
首先荷载要按大和小来划分,然后考虑结构类型。无梁楼盖体系当做地下室但上有高层时,建议不要采用,但为独立的,是最经济合理的,无论是施工还是别的。然后是大荷载下传统大框架梁厚板也是好的,荷载小时,主次梁是合理的。
回复
9楼
hehehehehehehehehehehehehheh
回复