配电室设计时高低压母线选择问题
泛舟天南
2015年12月26日 10:10:33
只看楼主

请问进行配电室设计的时候高低压铜母线的选择是否需要载流量乘以系数,还有不同温度母线载流量不同设计的时候选择载流量按哪个温度选择。

请问进行配电室设计的时候高低压铜母线的选择是否需要载流量乘以系数,还有不同温度母线载流量不同设计的时候选择载流量按哪个温度选择。
免费打赏
苯笨
2015年12月26日 13:24:59
2楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-12-26 13:28 编辑

首先声明一下,以下内容为我瞎写,不承担法律后果.
基础设计随便算一下就可以了,别太当真.反正都不对.
因为母线设计以下都不同:
1)高低压(电压等级);
2)主母排分母排(需要考虑额定分散系数见G B7251.1-2013< <低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则> > 附录E);
3)金属封闭母线( GB/T8349-2000< <金属封闭母线> > );
4)母线槽( GB7251.2-2006< <低压成套开关设备和控制设备 第2部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求> > CECS170-2004< <低压母线槽选用、安装及验收规程> > );
5)裸母线;
6)形状(矩形,管形,槽形等);
7)安装距离(母线间距离,考虑邻近效应和热屏蔽);
8)安装方式(平放,竖放);
9)支撑方式(绝缘子及绝缘子间距);
10)环境条件;
11)负载性质(电流冲击程度);
12)其它 (DL/T5222-2005< <导体和电器选择设计技术规定> > 7.1.1条等等).

详细设计(订货时的技术协议)标明环境条件,短路参数,计算电流就行了.



计算见 12SDX101-2< <民用建筑电气设计计算及示例> >.

值得注意的温度取值是:
验算额定短时耐受电流时,裸导体的最高允许温度,硬铝200,硬铜300(GB50060-2008的4.1.7)
导体最高允许温度70(DL/T5222-2005< <导体和电器选择设计技术规定> >P105)
导体实际环境温度为通风设计温度( 不宜高于40度GB50059-2011<<35kV~110kV变电站设计规范>>P19第4.5.5条; 不宜高于45度GB50053-2013<<20kV及以下变电所设计规范>>及DL/T5218-2012<<220kV~750kV变电站设计技术规程>>),如无资料,取最热月平均最高温度加5度(DL/T5222-2005< <导体和电器选择设计技术规定> >P9的表6.0.2); 一般取40度.

您的问题回答见DL/T5222-2005< <导体和电器选择设计技术规定> >P105的表D.11.
回复
昌国医院
2015年12月27日 10:30:36
3楼
学习一下,谢谢楼上的大神。你只是发表自己的意见,没有人会要求你承担责任的,
回复
lyf830619
2015年12月28日 11:03:34
4楼
母线选择还是参考图集吧,不然动稳定你都没法算
回复
泛舟天南
2015年12月29日 11:51:36
5楼
心电天下 发表于 2015-12-28 11:03 母线选择还是参考图集吧,不然动稳定你都没法算母线选择参考那个图集,另我想问一下选择母线载流量的时候,是根据线路总开关的额定电流选么?还是总开关的额定电流乘以某一系数
回复
苯笨
2015年12月29日 14:08:29
6楼
泛舟天南 发表于 2015-12-29 11:51 母线选择参考那个图集,另我想问一下选择母线载流量的时候,是根据线路总开关的额定电流选么?还是总开关 …白给您写半天,下不为例.计算见12SDX101-2< <民用建筑电气设计计算及示例> >.看一下公式.式4-9.
回复
lyf830619
2015年12月29日 15:31:34
7楼
泛舟天南 发表于 2015-12-29 11:51 母线选择参考那个图集,另我想问一下选择母线载流量的时候,是根据线路总开关的额定电流选么?还是总开关 …这个就是看图集选吧,上面有变压器容量,按变压器容量选,没有扎实功底就不要计算了,尤其是动稳定计算非常之复杂。可看04DX101-1第4-3页,表4.4,变压器低压侧出线选择
回复
lyf830619
2015年12月29日 15:33:38
8楼
本帖最后由 心电天下 于 2015-12-29 15:38 编辑 苯笨 发表于 2015-12-29 14:08 白给您写半天,下不为例.计算见12SDX101-2.这公式不错,看看学习下挺好
回复