针对机组假除霜,应该怎么解决
qq_1449623502369
2015年12月25日 09:44:47
来自于制冷技术
只看楼主

荣老师,你好!昨天碰到有台机组,在制热的时候,外机管温以及开机时间都满足除霜的条件,但由于空气的湿度比较低,实际此时机组是没有结霜的,我们称为假除霜。把运行时间加长,最近由于空气湿度的增大,机组结霜很严重还没有进入除霜,针对这种情况,有什么方案解决,求教。

荣老师,你好!昨天碰到有台机组,在制热的时候,外机管温以及开机时间都满足除霜的条件,但由于空气的湿度比较低,实际此时机组是没有结霜的,我们称为假除霜。把运行时间加长,最近由于空气湿度的增大,机组结霜很严重还没有进入除霜,针对这种情况,有什么方案解决,求教。
免费打赏
荣昌制冷
2015年12月25日 14:19:54
2楼
“机组结霜很严重还没有进入除霜”,压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!如果会结霜,就说明膨胀阀的开启度过大,或者系统中的制冷剂过多。
回复
qq_1449623502369
2015年12月25日 14:49:38
3楼
荣昌制冷 发表于 2015-12-25 14:19 “机组结霜很严重还没有进入除霜”,压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!如果会结霜 …可能是我描述不是很严谨,应该说是蒸发器结霜很严重
回复
斗战圣佛
2015年12月25日 14:56:56
4楼
可能机组采用的只是运行时间累积时效融霜模式,
并没有实际霜层厚度探测或风阻探测根据实际结霜情况融霜;
也有可能有但失灵或灵敏度不够。
回复
荣昌制冷
2015年12月25日 20:26:03
5楼
邬daddywu 发表于 2015-12-25 14:49 可能是我描述不是很严谨,应该说是蒸发器结霜很严重空调制热时,外机蒸发器结霜严重,说明除霜效果差,除霜不及时,或者除霜不彻底,或者除霜失灵不除霜了。