现在运行一台60P的螺杆制冷机,采用的是R507制冷剂,冷却水为闭式冷却循环水,夏天温度差不多在32-35℃,排气压力17-19bar,因排气压力高,能耗也高,现场有低温的二氧化碳,有时气体有时液体有时汽液混合物,温度在-10℃~-20℃,不是连续供给,量也不总以满足制冷机冷却,现在想用循环水先冷凝一遍,再利用这块能源冷凝第二遍,使排气压力降低。二氧化碳温度太低,压力有很高不能为循环水直接冷却,因之前冻坏过板换。请大家为我出出主意
现在运行一台60P的螺杆制冷机,采用的是R507制冷剂,冷却水为闭式冷却循环水,夏天温度差不多在32-35℃,排气压力17-19bar,因排气压力高,能耗也高,现场有低温的二氧化碳,有时气体有时液体有时汽液混合物,温度在-10℃~-20℃,不是连续供给,量也不总以满足制冷机冷却,现在想用循环水先冷凝一遍,再利用这块能源冷凝第二遍,使排气压力降低。二氧化碳温度太低,压力有很高不能为循环水直接冷却,因之前冻坏过板换。请大家为我出出主意
2楼
1、能否将二氧化碳在池中(或容器中)预热至5度以上再使用?
2、能否用水与二氧化碳掺和升温后再使用?
3、能否将二氧化碳通过降压并作喷淋式冷却?
回复
3楼
原冷凝器出口端串联一个热交换器,此冷凝器冷却介质采用CO2;
最好根据冷凝压力设定目标值来控制进入换热器内CO2的量。
回复
4楼
本帖最后由 kangqiaowuyun1 于 2015-12-25 16:08 编辑 荣昌制冷 发表于 2015-12-24 17:41 1、能否将二氧化碳在池中(或容器中)预热至5度以上再使用?2、能否用水与二氧化碳掺和升温后再使用?3 …前辈您好,二氧化碳是食品等级,不能惨杂别的东西,压力也是有要求的,这些二氧化碳接下来是要进汽化器汽化成30以下往外拱的,这个地方为什么要升温到5℃以上?
回复
5楼
本帖最后由 kangqiaowuyun1 于 2015-12-25 16:09 编辑 荣昌制冷 发表于 2015-12-24 17:41 1、能否将二氧化碳在池中(或容器中)预热至5度以上再使用?2、能否用水与二氧化碳掺和升温后再使用?3 …前辈您好:我如果做两个冷凝器并联会如何?从落液端顶部开口,这个地方温度相对低,还是气态,进新的冷凝器后我再用二氧化碳冷却,二氧化碳温度高了现场还有5度冰水,这样的话循环水与二氧化碳/冰水都参与了冷却,而二氧化碳/冰水的消耗最少
回复
6楼
斗战圣佛 发表于 2015-12-25 15:26 原冷凝器出口端串联一个热交换器,此冷凝器冷却介质采用CO2;最好根据冷凝压力设定目标值来控制进入换热器 …前辈您好,是将液化了的氟利昂与二氧化碳换热吗?还是安装于冷凝器与储液器之间的连接管路上?
回复
7楼
斗战圣佛 发表于 2015-12-25 15:26 原冷凝器出口端串联一个热交换器,此冷凝器冷却介质采用CO2;最好根据冷凝压力设定目标值来控制进入换热器 …这样可以降低了氟利昂的温度,如果安装于高压端,换热液态氟利昂,这个换热器安装的位置离冷凝器远点有没有影响?以前听一些同事说压力高低主要取决于冷凝器,液化后再降温效果不明显,我经验少不知对不对?
回复
8楼
kangqiaowuyun1 发表于 2015-12-25 15:58 前辈您好:我如果做两个冷凝器并联会如何?从落液端顶部开口,这个地方温度相对低,还是气态,进新的冷凝 …排气压力高,实际就是冷凝压力高。冷凝压力高,最关键的是冷凝效果差了。其中冷凝面积不足,冷却效果差是最主要的。加大冷凝面积,增加冷凝器,当然是解决问题的主要措施。
回复
9楼
斗战圣佛 发表于 2015-12-25 15:26 原冷凝器出口端串联一个热交换器,此冷凝器冷却介质采用CO2;最好根据冷凝压力设定目标值来控制进入换热器 …严格来讲是气液两相与CO2换热;加装换热器相对标高最好位于原冷凝器与储液器之间。
回复
10楼
斗战圣佛 发表于 2015-12-26 08:04 严格来讲是气液两相与CO2换热;加装换热器相对标高最好位于原冷凝器与储液器之间。谢谢前辈,我会感觉这样是最靠谱的!!!
回复
11楼
荣昌制冷 发表于 2015-12-25 20:19 排气压力高,实际就是冷凝压力高。冷凝压力高,最关键的是冷凝效果差了。其中冷凝面积不足,冷却效果差是 …前辈您好,感觉冷凝器还行,150P的将近60平方的换热面积,内循环水稳定性也高,即使换热器冷却效果很好,最高35℃水温决定了排气压力不会低了。现在正在运行的机组换冷凝器动作有点大。我也是感觉在冷凝器与储液器之间安装一个小换热器效果能好一些。
回复