对于层高比较高的时候建筑往往会布置三跑或者四跑楼梯,一般我们结构建模的时候是把楼梯位置的板厚设为0,恒活荷载分别设为8.0和3.5。 但是对于三跑或者四跑楼梯大家有没有注意,是否需将恒活荷载相应放大?我本人是认为是应该放大的,否则荷载偏小,导致楼梯位置相关构件配筋不足。
对于层高比较高的时候建筑往往会布置三跑或者四跑楼梯,一般我们结构建模的时候是把楼梯位置的板厚设为0,恒活荷载分别设为8.0和3.5。
但是对于三跑或者四跑楼梯大家有没有注意,是否需将恒活荷载相应放大?我本人是认为是应该放大的,否则荷载偏小,导致楼梯位置相关构件配筋不足。
2楼
我以前都是加大的 因为你折算一下到线荷载或点荷载就知道是增加了
回复
3楼
需要的。这个还被审查提过的。
回复
4楼
需要放大,不然会有安全隐患
回复
5楼
本帖最后由 泡泡大师 于 2015-12-25 16:02 编辑
这个还要提出来谈论吗,有点脑子的都知道要加大,前提是三跑四跑楼梯的投影面在平面是重合的,如果是回字形及投影不重合 即使是四跑也就 8 3.5就行了 楼主难道不知道楼梯荷载 8 3.5怎么来的吗
回复
6楼
不需要,可以以其他的形式加荷载
回复
7楼
需要放大,不然会有安全隐患。一跑按4,两跑是8,三跑输10以上,个人经验
----AST结构软件团队
回复
8楼
好东西,谢谢分享~
回复
9楼
转点QQ比比
回复
10楼
转点QQ比比
回复
11楼
谢谢楼主分享资料。
回复