pkpm鉴定加固模块为什么没有剪力墙的加固
maxwood00
maxwood00 Lv.2
2015年12月24日 11:22:45
来自于建筑加固
只看楼主

在pkpm的混凝土加固模块,可以输入梁,柱,墙实配钢筋,但是在加固的时候,只有梁,柱的加固,为什么没有剪力墙的加固呢?那剪力墙怎么办?求大神解救!!!:(

在pkpm的混凝土加固模块,可以输入梁,柱,墙实配钢筋,但是在加固的时候,只有梁,柱的加固,为什么没有剪力墙的加固呢?那剪力墙怎么办?求大神解救!!!:(
天柱
2015年12月25日 06:49:59
2楼
剪力墙哪种承载力不足啦
回复
maxwood00
2015年12月25日 09:49:11
4楼
天柱 发表于 2015-12-25 06:49 剪力墙哪种承载力不足啦还没有试算呢,就是看到了没有剪力墙加固,有点心寒。毕竟要加固的工程还是挺大的,心里没底。。
回复
任树刚
2016年01月14日 15:23:13
5楼
剪力墙无非就是轴压比的问题,还有看见承载力不足的问题,可以加大截面,或者粘贴水平钢板!
回复
任树刚
2016年01月14日 15:23:54
6楼
在PMCAD里面直接加大截面就是了
回复
wkzhao
2016年02月17日 09:43:53
7楼
剪力墙房屋一般都市近代的,按新规范的PMCAD里面直接加大截面就可以解决。
回复
大虾大虾
2016年10月11日 08:31:53
8楼
在PMCAD里面直接加大截面就是了
回复
lfs3579
2016年10月11日 21:57:41
9楼
可以用预应力钢棒法降低轴压比,不增大截面,不影响使用面积
回复
manul
2016年11月23日 14:00:09
10楼
剪力墙的加固倒是没做过 做个框架的
回复
maxwood00
2017年02月13日 11:54:56
11楼
最后的办法是剪力墙手算,其他的用软件算
回复
yuerzaishui-1217
2017年02月13日 13:39:40
12楼
lfs3579 发表于 2016-10-11 21:57 可以用预应力钢棒法降低轴压比,不增大截面,不影响使用面积28层住宅 6、7层混凝土标号不足(设计C50检测结果只有C25)可以用预应力钢棒法吗?
回复