风力发电导电轨(母线)为什么经常短路
co1450774996801
2015年12月22日 17:06:24
只看楼主

风力发电导电轨(母线)为什么经常短路,母线为空气型的,母排电气间隙12以上!母线经常出现短路现象,哎。求大家分析可能的原因

风力发电导电轨(母线)为什么经常短路,母线为空气型的,母排电气间隙12以上!母线经常出现短路现象,哎。求大家分析可能的原因
co1450774996801
2015年12月22日 17:09:28
2楼
难道在运行过程中会出现过电压现象(超过1000V),母线是机组到变频器之间导电轨(取代电缆)
回复
hnzx
2017年05月31日 10:17:12
3楼
母线是机组到变频器之间导电轨(取代电缆)
回复
zzzzzzzz999
2017年05月31日 21:11:37
4楼
电机绝缘潮湿导致,国内的电机厂商绕组端头很多是加工后浸水,这是loher电加热图,也有PTC 感温元件
回复
a0991
2017年06月30日 15:04:06
5楼
风机塔筒长期振动,母线接头处连接松动,接触不良,引起放电吧~