分合闸复位回路的一点疑问
qq_1450755866945
2015年12月22日 13:23:32
只看楼主

本帖最后由 斗地主工作 于 2015-12-24 16:42 编辑 10kV环网柜,进线采用负荷开关分合额定电流,所设计的控制电路包含合分复位功能!如图1 对于这个合分复位的功能我的理解是:当某些特殊情况下,[如:手动(操作杆)操作开关分断],通过该回路使电机带动的弹簧位置与分(合)闸位置统一。 对于这个回路有两种意见,1)如图1中红线回路,合分复位仅接至就地控制回路;2)如图2中绿线所示,师傅要求改进图纸,合分复位需要分别接至远方、就地回路,即要求遥控分合闸时也具有合分复位功能;

本帖最后由 斗地主工作 于 2015-12-24 16:42 编辑

10kV环网柜,进线采用负荷开关分合额定电流,所设计的控制电路包含合分复位功能!如图1
对于这个合分复位的功能我的理解是:当某些特殊情况下,[如:手动(操作杆)操作开关分断],通过该回路使电机带动的弹簧位置与分(合)闸位置统一。
对于这个回路有两种意见,1)如图1中红线回路,合分复位仅接至就地控制回路;2)如图2中绿线所示,师傅要求改进图纸,合分复位需要分别接至远方、就地回路,即要求遥控分合闸时也具有合分复位功能;
个人意见和疑惑:1)远方操作回路是否有必要或者说是否可以接分合复位触点?疑惑点:利用手动(操作杆)操作分闸时,是否必须将转换开关状态保证为就地位置?(若接为远方位置是否存在与就地的操作的冲突情况,如远方发现分闸而无其余异常信号就遥控合闸,从而造成危险的情况是否会发生?)若如我理解必须保证就地位置,有没有什么规范性文件。
2)除手动(操作杆)操作开关分合闸外,还有哪些情况下可能会需要操作回路用到合分复位功能?(就地、远方控制任何情况都可以)。



图1.png


图2.png

免费打赏

相关推荐

APP内打开