今天收到电费通知单,力调电费罚了10%,单子上其他我都懂,有两处不懂,请教版主,给位工程师师傅。1.有功功率,为什么会出现一个负数,总的有功居然是减出来的?2.下一个表显示总的有功为0,该路电我们停掉了,居然还有将近4万的无功?太坑人了吧3.补充说明:有功无功那处黄色标记是标号,分别是1号表和2号表。谢谢。
今天收到电费通知单,力调电费罚了10%,单子上其他我都懂,有两处不懂,请教版主,给位工程师师傅。
1.有功功率,为什么会出现一个负数,总的有功居然是减出来的?
2.下一个表显示总的有功为0,该路电我们停掉了,居然还有将近4万的无功?太坑人了吧
3.补充说明:有功无功那处黄色标记是标号,分别是1号表和2号表。
谢谢。
2楼
表不是在你家吗?自己查查,算算,如果不对,再找他们理论呗!
回复
3楼
电力计费这块我不在行,就是看不懂,有一路没有用电,开关是分掉的,居然还有无功、
回复
4楼
单子看不清,只能猜想二个问题:“有功功率,为什么会出现一个负数”,发生返送电。
“该路电我们停掉了,居然还有将近4万的无功?”变压器空载。
回复
5楼
路过,学习学习
回复
6楼
架空线对地有电容,明白没
回复
7楼
架空线路的你公司开断开,对方变电所得电表还是转的,线路上的损耗,还有关于力调电费的事情,是因为你的功率因数低于0.85,所以要收补偿电费。我们单位也一样,一路开关断开的(双回路供电)每月还要付900一月电费。。。。