请问一下断路器的极数该怎么选择? 还有每个家庭的配电箱就是把每个负荷全部加起来乘以KX吗?整栋楼的总配电箱就是所有家庭的配电箱加起来乘以KX吗?
请问一下断路器的极数该怎么选择? 还有每个家庭的配电箱就是把每个负荷全部加起来乘以KX吗?整栋楼的总配电箱就是所有家庭的配电箱加起来乘以KX吗?
2楼
选择断路器的极数,一言难尽,还是翻翻书吧。每户的负荷不用算,据面积大小按(3、4、6kW)/户取值。整栋楼的总配电箱就是所有家庭的配电箱加起来乘以KX。JGJ242-2011有详细的规定。
回复
3楼
大同00 发表于 2015-12-18 14:57 选择断路器的极数,一言难尽,还是翻翻书吧。每户的负荷不用算,据面积大小按(3、4、6kW)/户取值。整栋楼 …O(∩_∩)O谢谢
回复